Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Назначение автоматов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


bereg
День добрый.

В щите запуска чиллера (система холодоснабжения) установлен автомат с обозначением С60Н 63А.
А шит запитан с автомата (размещенного в ГРЩ) имеющего обозначение С60.
При включении чиллера через 3 сек. срабатывает автомат в ГРЩ (тот, который С60)
При этом, измеренный клещами ток в цепи не превышает 23А.
Есть предположение, что автомат С60Н 63А предназначен для работы с большими начальными токами.
Вопрос: подскажите расшифровку обозначений автоматов типа С60Н. Где можно посмотреть?
Мастер Джу
кривые отключения:
В - срабатывание электромагнитной защиты между 3- и 5- кратным значением ном. тока
С - срабатывание электромагнитной защиты между 5- и 10- кратным значением ном. тока
Погугли!

http://promelectrical.ru/b.pl?id=59293
Andrey59
С60 в последнем каталоге не встретил. У С60а отключаемый тое 5кАи характеристики отключения В и С, а у С60Н ток 10кА и х-ки В,С и D. Так что обратите внимание на характеристику отключения для Вас скорее лучше D
bereg
Благодарен всем за подсказки.
Буду смотреть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.