День добрый.
В щите запуска чиллера (система холодоснабжения) установлен автомат с обозначением С60Н 63А.
А шит запитан с автомата (размещенного в ГРЩ) имеющего обозначение С60.
При включении чиллера через 3 сек. срабатывает автомат в ГРЩ (тот, который С60)
При этом, измеренный клещами ток в цепи не превышает 23А.
Есть предположение, что автомат С60Н 63А предназначен для работы с большими начальными токами.
Вопрос: подскажите расшифровку обозначений автоматов типа С60Н. Где можно посмотреть?
Мастер Джу
16.4.2009, 17:05
кривые отключения:
В - срабатывание электромагнитной защиты между 3- и 5- кратным значением ном. тока
С - срабатывание электромагнитной защиты между 5- и 10- кратным значением ном. тока
Погугли!
http://promelectrical.ru/b.pl?id=59293
Andrey59
16.4.2009, 18:10
С60 в последнем каталоге не встретил. У С60а отключаемый тое 5кАи характеристики отключения В и С, а у С60Н ток 10кА и х-ки В,С и D. Так что обратите внимание на характеристику отключения для Вас скорее лучше D
Благодарен всем за подсказки.
Буду смотреть.