Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Тепловое реле - неизвестна причина сработки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


Гость_Виктор_*
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Помогите решить такую проблему: Рама пильная Р63 главный Двигатель 4А225М6 37кВт., 380В., 50Гц., 980об/мин., IM1081 подключен через пускатель Пускатель аналогичный ПМА-5200, 220В., Iр-80А, Iуст=89,6А в комплекте с реле РТГ. после распиловки нескольких бревён выбивает тепловуху, поменяли всё что возможно кабель от пускателя до двигателя, сам пускатель вместе с реле вводной силовой кабель, ничего не помогло грешили на двигатель т.к. был б/у и неизвестно какой перемотки, все контакты в норме, поставили новый движок и вот удивление проблема осталась, может кто нибудь сможет подсказать где "икать".
Andrey59
Какой номинал теплового? А клещами ток померять вместо того что бы все менять? Может мощность двигателя выбрана не верно (или не то дерево вставляете, чем в паспорте) и двигатель потребляет ток больше номинала.
Гость
Да в том то и проблема проживаем в сельской местности токовых клещей просто нет, двигатель стандартный в комплектации пилорамы тепловое на Imax-95A Рама пропускает несколько бревён и тепловуха срабатывает. хотя температура движка в норме все контакты "прощупали" вроде ничего особо не греется, да и тепловуха не тёплая(хотя ни разу не приходилось измерять её температуру когда она действительно срабатывает по превышению тока) подозрение что срабатывает на предмет разности токов по полюсам.
gomed12
РТГ-реле тока постоянного тока герконовое.
Может быть РТТ, но ведь у теплового реле есть регулировка.
Viktor_Yak
Да реле РТТ, выкручивали на максимум, похоже проблема где-то в цепях управления, если держать утопленной кнопку пуск(самоблокировка имеется) пускатель по крайней мере не отпускает, тепловуха уже шунтирована.
gomed12
Цитата(Viktor_Yak @ 16.4.2009, 14:14) *
Да реле РТТ, выкручивали на максимум, похоже проблема где-то в цепях управления, если держать утопленной кнопку пуск(самоблокировка имеется) пускатель по крайней мере не отпускает, тепловуха уже шунтирована.

Допустим, РТТ310 на 80 А, пределы регулирования 68-92 А, при токе ЭД в 70 А, в принципе РТ не должно срабатывать.
Могу предположить, при расположении шкафа управления на п/раме, время от времени от тряски мог отойти замкнутый контакт РТ в цепи управления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      