RomanNV
Задача такая.
Есть маленький офис в жилом доме (переоборудованная квартира).
Подключение от ВРУ дома, 220В, Рр=5кВт, Qр=2,5 кВАр, cosф=0,89
Городские сети требуют довести cosф до 0,99.
Не знаю, как компенсировать такие маленькие мощности?
Самые маленькие компенсирующие конденсаторы идут от 5кВАр, АКУ тоже идут от 5кВАр.
Как быть?
Roman_D
Цитата(RomanNV @ 13.4.2009, 7:55) *
Городские сети требуют довести cosф до 0,99.

На основании какого документа?
RomanNV
Цитата(Roman_D @ 13.4.2009, 10:33) *
На основании какого документа?

На основании письма Тюменского РДУ филиала ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" исх. №07/49-1433 от 30.07.2007г.
В двух словах, там на основании того, что рост потребления эл.энергии растёт быстрее, чем вводятся в строй новые линии передачи энергии всем потребителям довести своё электрохозяйство до tgф=0,1. При подключении новых потребителей обеспечить компенсацию реактивной мощности не хуже tgф=0,1. Про мощности там никаких указаний нет, вот теперь это письмо входит в стандартный перечень требований в условиях на подключение.
сэм
Купите кондеры (подберите правильно марку и номинал), поставте их параллельно каждой реактивной нагрузке (электродвигатели, трансформаторы)
RomanNV
Да там из нагрузки только лампы люминисцентные, да компьютеры с принтерами, ну и кондиционеров парочка. Вот и все нагрузки.
По идее тут не только нечего компенсировать, но и смысла нет никакого.

Пока вижу такие варианты:
1- тупо нарисовать cosф=0,99 авось проскочит
2- принудительно увеличить Qр до 5 кВАр и поставить АКУ (которое реально просто будет всегда в выключенном состоянии= выброшенные на ветер деньги).
3- отписку какуюнить умную сочинить, на основании чего нет компенсирующих устройств.

ПС. Если быть точным, то требования того письма относятся к стороне ВН (110кВ и выше), но наши энергетики вполне логично решили, чем меньше проблем на низкой стороне, тем их будет меньше и на высокой и требуют выполнения этих условий всегда.
Вот надо както этот факт грамотно использовать в отписке, ведь даже в сети 10кВ мои жалкие 2,5 киловара будут кушать всего 250 мА, что уж тогда о 110кВ говорить. Да никто и не почувствует, что в этом офисе cosф не равен 0,99.
net_man
Цитата(RomanNV @ 13.4.2009, 10:49) *
ПС. Если быть точным, то требования того письма относятся к стороне ВН (110кВ и выше), но наши энергетики вполне логично решили, чем меньше проблем на низкой стороне, тем их будет меньше и на высокой и требуют выполнения этих условий всегда.
Вот надо както этот факт грамотно использовать в отписке, ведь даже в сети 10кВ мои жалкие 2,5 киловара будут кушать всего 250 мА, что уж тогда о 110кВ говорить. Да никто и не почувствует, что в этом офисе cosф не равен 0,99.

вы так говорите, что Ваш офис единственный в городке.
на сколько верно не скажу, но Ваш офис не единственный ,надеюсь icon_smile.gif
в вашем городке. А теперь помножте все офисы на реактивную мощность
каждого - какую цифру получите
Егор22
Беда какая то,
есть документ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 22 февраля 2007 г. N 49

О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА
ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ
И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ (ГРУПП ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН В ДОГОВОРАХ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(ДОГОВОРАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ)
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Положение точки присоединения потребителя к
электрической сети tg фи
напряжением 110 кВ (154 кВ) 0,5
напряжением 35 кВ (60 кВ) 0,4
напряжением 6 - 20 кВ 0,4
напряжением 0,4 кВ 0,35

Нельзя их просто послать? почему? договором предусмотренны штрафы?
RomanNV
Вобщем решил я голову свою не ломать на таких мелочах.
Раз хотят компенсацию, значит будет им компенсация.
Предписал установить последовательно 2 конденсатора EPCOS MKK230-I-5-01 по 313мкФ каждый со всеми фирменными аксессуарами, фенечками и примочками.
Думаю красивый компенсатор у них получится.