У меня стоит трёхфазный счётчик. Подключен через трансформаторы тока 300/5.
По счётчику у меня намотало 153. Скажите пожалуйста, это значит сколько киловатт???

Спасибо.
mic61
Цитата(Electroremont @ 10.4.2009, 13:03) *
У меня стоит трёхфазный счётчик. Подключен через трансформаторы тока 300/5.
По счётчику у меня намотало 153. Скажите пожалуйста, это значит сколько киловатт???

Спасибо.

Необходимо умножить число "намотанных" кВт на коэффициент трансформации ТТ. Т.е. в Вашем случае:
W = 153 * 300 /5 = 153 * 60 = 9180 кВт*час.
Гость_Electroremont_*
Большое спасибо !!!
Electroremont
mic61 Вы мне очень помогли !!!