Rita
Чем ТП отличается от КТП???
Dennis
ТП - это все по отдельности было куплено-построено, то есть помещение, трансформатор(ы), коммутационная аппаратура, а КТП - комплектная ТП, то есть все в комплекте, за исключением помещения, приобрел установил на открытом воздухе и пользуешься. Вкратце вот так, если что господа форумчане поправят.
DoctorGauss
Цитата(Rita @ 7.4.2009, 11:13) *
Чем ТП отличается от КТП???

А есть еще БКТП. icon_razz.gif
gomed12
Основное конструктивное отличие: у некомплектных ВВ часть в отдельном запертом помещении, токоведущие части открыты, часть НН -в другом.
КТП в одном корпусе ВВ и НН, доступ к токоведущим частям закрыт. Исполнения различные: внутренней, наружной установки, столбовые, киоскные и т.д.
DoctorGauss
Цитата(gomed12 @ 7.4.2009, 14:30) *
...киоскные...

киосковые? не?
Самсон
Основное отличие КТП от БКТП - здание, корпус БКТП - тоже заводской готовности.

Небольшие КТП - мачтовые устанавливаются близи опор ВЛ и часть оборудования (разъединитель 6(10)кВ) устанавливается на опоре, киосковые выполнены в виде металлических небольших домиков-киосков. Мачтовые иногда называют умывальниками. Эдакие вертикальные шкафы на ножках как "мойдодыры".

Получается, что в КТП как правило электротехническое оборудование комплектно, в виде одного узла - большого шкафа - заводского изготовления.

А БКТП - всё и здание тоже, полной заводской готовности. Здание БКТП - капитальное и существенно больше чем КТП.
Иногда здание собирается из больших блоков заводской готовности, как на севере. Иногда такие БКТП называют модульными или блочно-модульными. Как кубики-модули.