Добрый вечер!
Друг сегодня попросил посмотреть щиток, на его объекте.
Все по порядку. Щит освещения и розеток запитан от ВРУ в щите для защиты и розеток и освещения используются ДИФ автоматы АД12-16А(30мА)-проводка ВВГ все новое поставили все в прошлом году.
В принципе никаких проблем пока не было, тьфу, тьфу, тьфу., но после замера сопротивления изоляции наладчики ему сказали что по отношению к заземляющей шине перекос фаз.
Я взял тестер и проверил, в самом деле на выходе с ДИФов фаза-ноль 220. а по отношению к РЕ шине на фазе А 170 вольт на фазе В 220 на фазе С 270. Взял проводок и соединил РЕ шину с корпусом другого щита, вырубился вводной ДИФ., что это может быть????????????????
На других щитах все гуд.
Хочу взять завтра МИЕ-500, и походить померить, посоветуйте на что обраттить внимание или может кто-то сталкиваля