Подскажите на сколько процентов можно перезагрузить трансформатор, на продолжительное время? Чем регламентируется?
*_Garik_*
25.3.2009, 11:49
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ
ПРАВИЛА
(Вторая редакция)
Действуют в Украине
12.3.14 Для масляных трансформаторов допускается длительная перегрузка по току любой обмотки на 5 % номинального тока ответвления, если напряжение на ответвлении не превышает номинального.
Допустимые продолжительные перегрузки сухих трансформаторов устанавливаются инструкцией завода-изготовителя.
Кроме того, для трансформаторов в зависимости от режима работы допускаются систематические перегрузки, значение и длительность которых регламентируется инструкцией по эксплуатации трансформаторов и инструкциями заводов-изготовителей.
DoctorGauss
25.3.2009, 13:14
Цитата(Rita @ 25.3.2009, 14:02)
Подскажите на сколько процентов можно перезагрузить трансформатор, на продолжительное время? Чем регламентируется?
Рекомендую ГОСТ 14209-97 РУКОВОДСТВО ПО НАГРУЗКЕ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
а по мощности тоже 5 %???
чет так все завуалировано в этом ПТЭ!!! конкретно ничего не сказано
Ретро РЗиА
25.3.2009, 16:02
В ПТЭ ЭСС и тоже самое думаю есть в ПТЭ ЭП, пункт в котором все четко написано.
5.3.15. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:
Масляные трансформаторы
Перегрузка по току, % 30 45 60 75 100
Длительность перегрузки, мин 120 80 45 20 10
Сухие трансформаторы
Перегрузка по току, % 20 30 40 50 60
Длительность перегрузки, мин 60 45 32 18 5
Допустимые продолжительные перегрузки сухих трансформаторов устанавливаются заводской инструкцией.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.