Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Счетчик Альфа 1800
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


НАТА ША
Счетчик Альфа 1800 выдает векторную диаграмму с ошибкой, по одной из фаз вектор тока находится слева от вектора напряжения. Кто-нить сталкивался? Что может вызывать такое отклонение?
Характер нагрузки первого и второго ввода КТП идентичен.
A.Panichkin
векторку покажите.
Viktor2004
Какой программой опрашиваете счетчик?
Опрашиваете напрямую через оптопорт или через УСПД?
Изменялись ли первоначальные заводские установки счетчика программой Metercat?
Есть ли уверенность что цепи токового трансформатора по той фазе целы?
Я бы прежде всего проверил бы эту точку учета Энергомонитором и сравнил бы векторки со счетчиком. Тогда будет ясно счетчик это или подключенные цепи не в порядке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.