Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ТВ усилитель в Щите освещения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Димка1985
Второй раз уже сталкиваюсь с просьбой заказчика все тв кабеля завести в эл. щит и там же установить сплитер и усилитель. Мотивируют тем что лучше уж будет один, но большой щит(для электрики и тв), чем 2 но маленьких. Просят так же чтобы, например, телефонный кабель заводился в щит и там делился на несколько линий.
Мне такие идеи очень не нравятся, но как грамотно объяснить, что не стоит этого делать не знаю. Или ничего страшного не произойдет?
И еще один вопрос, если в одной штробе укладывать тв и кабель силовой не возникнет ли каких нибудь наводок что ухудшит качество изображения?
ez81
Тема затрагивалась ранее. Нельзя объединять слаботочку с силой. Обозначено в пуэ-7.
Димка1985
а какие доводы приводить заказчикам?
И еще один вопрос, если в одной штробе укладывать тв и кабель силовой не возникнет ли каких нибудь наводок что ухудшит качество изображения?
savelij®
Цитата(Димка1985 @ 10.3.2009, 17:43) *
а какие доводы приводить заказчикам?
И еще один вопрос, если в одной штробе укладывать тв и кабель силовой не возникнет ли каких нибудь наводок что ухудшит качество изображения?

А довод простой - требование нормативов. Или щит с двумя отсеками, или два щита.
Требования нормативов по электрике не будут нарушены, если в одной штрабе будут уложены силовая и слаботочная линия.
Основание ГОСТ Р 50571.15-97
528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не должны находиться в одной и той же электропроводке, если каждый кабель не имеет изоляции, рассчитанной на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение, или если не выполнено хотя бы одно из следующих условий:
- каждый проводник многожильного кабеля изолирован с расчетом на максимальное напряжение в кабеле или
- кабели, имеющие изоляцию на разные напряжения, монтируются в отдельных секциях специальных кабельных каналов или коробов, или - применяется прокладка в разных трубах.
Примечание - Может потребоваться специальное рассмотрение возможного влияния электромагнитных и электростатических помех на линии связи, компьютерные и другие им подобные сети.

Из практики. На нормальном коаксиале, проложенном в пределах квартиры, наводок не наблюдается.
Димка1985
а есть какие нибудь предложения куда можно спрятать усилитель, сплитер, телефонную коробку и т.д.
чтобы смотрелась приятно и соответствовала требованиям

а есть какие нибудь предложения куда можно спрятать усилитель, сплитер, телефонную коробку и т.д.
чтобы смотрелась приятно и соответствовала требованиям
savelij®
Пластиковый бокс с непрозрачной крышкой подходящих размеров. Вполне приятно смотрится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.