Цитата(FAVAR @ 27.2.2009, 4:23)
...или лыжи не едут, или я ...
Оба случая
. В большинстве проектов под аварийной (если отдельно не оговаривается), понимается случай, когда питание одного ввода (питающий кабель) выходит из строя, и во ВРУ происходит переключение на второй ввод для обеспечения питанием всех потребителей (или части потребителей, если есть технические ограничения). Вот "аварийная нагрузка" в этом случае - это итоговая нагрузка (не сумма) по двум вводам. Методы расчета этой итоговой нагрузки определяет проектировщик: либо тупо суммирует расчетных нагрузки по всем вводам, либо использует коэффициенты спроса для общего списка ЭП, либо применяет коэффициенты одновременности и т.д. Все дело в том, что если не отключать часть потребителей, то итоговая нагрузка (или как ее еще называют "аварийная") равна по сути нагрузке в нормальном режиме по всем вводам. По крайней мере, я думаю, что такой ход мыслей был у эксперта, подготавливающего ТУ. Вот он и выдал Вам разрешение на эту итоговую ("аварийную") нагрузку.
Есть смысл разделять нагрузки, если осуществляется питание потребителей разных категорий. Тогда выделяется мощность отдельно для каждой категории. Варианты разрешений в этом случае могут зависеть от схемы питания вводов. Например, могут написать: "Разрешается мощность 200 кВт, в том числе 50 кВт - ЭП I категории электроснабжения".
Резюме: переполучить ТУ, предварительно объяснив эксперту, выдающего ТУ, сколько мощности Вам необходимо для нормальной работы объекта.