Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подлкючение потребителя к соб. нуждам
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Bro
К нам обращается одна фирма сотовой связи и требует подлкючение базовой станции к ТСН подстанций ПС 35/10-6кВ. Однако мы против к подключению к ТСН но неможем обосновать наш отказ согласно требованиям правил и НТД. Подскажите пожалуйста может кто либо встречал или сталкивался с такой проблемой.
Кыргызстан, ОАО "Жалал-Абад электро"
mic61
Требует? Очень интересно. У нас электроснабжающая организация выдает технические условия на подключение потребителя. В них указывает где и как будет подключен потребитель. А потом ТРЕБУЕТ, чтобы проект соответствовал выданным ТУ. Потребовать от снабжающей организации что-либо, а тем более указывать ей, как выдавать ТУ У НАС очень трудно. У Вас не так?
Dmitry_G
Ха! Умно. На СН -гарантировано питание и АВР . Нагло однако поступают. Видимо очень влиятельный человек в сотовой компании, типа министра в совете директоров - наглеет.... Круче вашего ген.директора?
mic61
Случай тяжелый... Если бы это касалось России, то здесь имеется вот такой документ: "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ", в котором четко записано, что "...От сети собственных нужд ПС питание сторонних потребителей не допускается." Попытайтесь поискать аналог такого документа в Вашей энергосистеме. Можно попытаться доказать, что мощности существующих ТСНов не хватит для питания, как самой ПС, так и навязываемого Вам стороннего потребителя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.