Cepгей
Ранее никогда не сталкивался с расчетом потребленной электроэнергии в сети 110кВ при косвенном включении счетчиков.
Может кто подскажет, методику расчета коэффициента трансформации?
Oleg_n
Разницу показаний счетчика умножать на расчетный коэффициент Красч.
Красч = Ктн*Ктт
В данном случае Ктн=110000/100 = 1100
К примеру, ТТ 400/5 А => Ктт = 80
Итого Красч = 80*1100 = 88000.
Хотя бывают счетчики, в которые можно "зашить" конкретные Ктт и Ктн, тогда умножать ничего не нужно.
Cepгей
Спасибо, а то меня тут слегка в заблуждение ввели, так я решил перестраховаться, вдруг я чего-то не так помню с институтских времен.