Здравствуйте! Значит ситуация такая: дача полностью переделывается поэтому электрика вся с нуля, дача однофазная, уже сделал проект, нарисовал щит, но вот захотелось сделать такую вещь через контактор управлять нагрузкой всего дома кроме холодильника, т.е. приезжая на дачу щелкаем выключателем который подает сигнал на контактор и в доме появляется напряжение, уезжаем также щелкаем и напряжение снимается отовсюду кроме холодильника. Теперь вопрос: 1)какой нужен контактор с какими контактами нормально открытыми или нормально закрытыми? 2) Надо ли в этом случае защищать контактор если он (контактор) на 40А,(трехфазный с перемычками под одну фазу) а токоограничивающий АВ на вводе в дом 25А, и расстояние между вводным АВ и контактором не превышает 0,7м? Кто что посоветует? Какие плюсы и минусы видите в этом? Да сразу оговорюсь вводное противопожарное узо стоит!
P.S. А как файлы загружать? Пробовал загрузить файл АВТОКАДа пишет ошибку...
Зачем же Вам жужжание контактора в ночной тиши?
Неуж-то такое расстояние до выключателей (расстояние-0,7м :!: ), что оперировать необходимо контактором дистанционно?
Если доводы не удовлетворили желание, ответы:
1. С 3-я замыкающими (н.о. значит).
2. Защищать необходимо нагрузку и сеть.
Перемыкать полюса необходимости нет, выпускаются от 1 и более силовыми контактами.
Можно катушку пускателя и защитить 2А автоматом или предохранителем, а чтоб прикрепить файл переведите его с помощью встроенного в Автокад виртуального принтера в формат jpg (тогда его как рисунок прикрепить можно) или в pdf если Автокал2006
Цитата(AaLeXx @ 6.2.2009, 19:37)

P.S. А как файлы загружать? Пробовал загрузить файл АВТОКАДа пишет ошибку...
Упакуй его в ЗИП. РАР не канает...
Victor195002
8.2.2009, 9:50
Добрый день.
Цитата(AaLeXx @ 6.2.2009, 20:37)

Кто что посоветует?
Ваше желание понятно и выполнимо. Неоднократно использовали контактор именно в этих целях. Если пребывание в доме по времени соизмеримо с отсутствием - то совершенно без разницы какое нормальное положение контактора. Тогда в силу вступает фактор, указанный
gomed12 (шумность). С другой стороны появление дополнительных цепей при отключении э/энергии в Ваше отсутствие тоже наврядли нужно. Главное, чтобы выключатель, управляющий контактором, не имел дребезга при переключении - контакторы этого не любят, т.к. количество переключений нормировано. В практике имели место факты выхода из строя контакторов по этой причине.
Взводатор
8.2.2009, 12:44
Если на контактор возложена только функция отключения руками, то он действительно избыточен - достаточно АВ, хотя можно найти и аргументы в его пользу. При применении контактора есть резон поставить реле контроля напряжения с функцией "окно напряжений": тогда контактор будет отключать нагрузку как при превышении напряжения, так и при понижении выше допустимых. Уровни могут быть выставлены по Вашему усмотрению.
Современные исправные контакторы не гудят. Я испоьзую Lovato, Shneider Electric, но есть и другие хорошие. Наши и ваши брать не рекомендую.
Конатктор на 40А будет прекрасно работать с Вашими токами и в штатном влкючении. Дальнейшее умощнение путем запараллеливания контактов уже ухудшит его условия работы - слишком большой разрым между рабочим и максимальным током приведет к тому, что контакты не будут самоочищаться возникающей при отключении искрой. В связи с тем, что контактор будет редко отключаться под нагрузкой, т.к. перед уходом все приборы обычно выключаются, есть смысл каждый месяц проводить профилактику контактору - включить обогреватель, близкий к максиамальной нагрузке и 2-3 раза произвести отключение под нагрузкой. Все остальные потребители лучше при этом отключить.
Вам нужно взять контактор с нормально открытыми контактами, чтобы при выходе из строя катушки цепь обесточилась. Да и найти контакторы с НЗ контактами гораздо труднее. Защитные автоматы перед контактором и в цепи управления обязательны.
Отключать нужно оба провода - и фазу и ноль, поскольку существует, пусть и малая, вероятность отгорания нуля на линии и появления на Вашем нулевом проводе напряжения относительно земли. Но тут уже должны быть приняты и другие методы защиты - защитные АВ, заземление.
Взводатор, спасибо за ценную информацию, в особенности про производителей контакторов (сначала выбирал между ИЭК и Шнайдер), у меня вопрос такого плана, если ставить защиту перед контактором то какой ампераж должен быть у АВ? допустим контактор на 40А, а защита на сколько?
Взводатор
8.2.2009, 19:17
Меньше 40. Вводной автомат у Вас как раз нужного номинала - 25А. Можно еще и 32А, но это уже смотрите по месту, возможностям, согласованиям.
Еще один вариант. Взять автомат защиты двигателя (иногда называют пускатель двигателя) в герметичном корпусе на котором установлены кнопки ПУСК и СТОП (причем СТОП не электрическая- она механически отжимает кнопку Стоп. Туда же в корпус установить расцепитель минимального напряжения. Он позволит отключать автомат еще одной кнопкой СТОП дистанционно и предотвратит самозапуск двигателей (повторная подача напряжения после отключения). Это оборудование есть у многих нормальных фирм- OEZ (SM1),ETI,Moeller и т.д.
Цитата(Andrey59 @ 9.2.2009, 9:17)

Взять автомат защиты двигателя (иногда называют пускатель двигателя)
Многие автоматы защиты двигателя (SIEMENS 3RV...., например), имеют встроенную опцию: контроль обрыва фазы. Поэтому однофазная нагрузка должна включаться последовательно через все три полюса.
Иначе автомат будет отключать нагрузку.
Доброго времени суток.
Прочитал тему с ностальгической улыбкой - делал приятелю подобную систему - одним выключателем вырубались в квартире телефон, домофон и дверной звонок....т.н. режим "Отвалите!"....
к вышесказанному могу только добавить, что хорошо применить
модульный контактор т.к.:
1. Он модульный

.... без печали ставится в тот-же распредщиток .
2. Не имеет свойства гудеть (катушка DC со встроенным мостом).
3. есть возможность выбора типа контактных групп (4но; 3но+1нз; 2+2; 1+3).
4. У Shneider-а есть девайсы с возможностью прямого ручного включения.
Lovato производит тоже достойные девайсы.
Господа где можно найти данные катущки(220в) контактора КТ6023-У3 (160А,380), о то поджарилась
Andrey59
15.10.2010, 10:27
Допускается ли АВР на 2-х на маг.пускателях( 3 фаз) без механической блокировки?
запрета не видел, но делайте хотя бы электрическую блокировку
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.