Цитата(Олега @ 9.2.2009, 15:58)

Ну, контакты можно только одного использовать. Второй пусть так щелкает.
А почему не делается? Токи распределятся примерно одинаково, уставка того, что с рабочими контактами, регулируется..
Вобщем-то я так спросил, для кругозору..
Как Вам сказать... Во-первых, в токовых цепях не принято соединять что-либо в паралель (господа релейщики - молчать!

.) Во-вторых, вообще - токовые реле с такими токами срабатывания (150...200 А) применяются крайне редко. Обычно "останавливаются" на величинах до 50 А (применяя ТТ с бОльшими Ктт.) Дело в том, что "сильноточные" реле загружают токовые цепи (по потребляемой мощности.) А, т.к. мощность ТТ (при прочих равных условиях) тем меньше, чем ниже Ктт, то стараются уставку по току сделать поменьше (там, в токовых цепях кроме реле РТ еще много чего может быть.)
Вобщем, токовые реле выпускаются только до 200 А (на бОльшие токи не делают по, скажем так, технологическим причинам,) а использовать "два в паралель" нет необходимости, хотя закон тов. Ома и не запрещает этого.