День добрый! Хочу проконсультироваться: можно ли пускать низковольтный 3ф двухобмоточный двигатель мощностью 500кВт с помощью контакторов каждую обмотку в отдельности или обязательно нужно ставить устройство плавного пуска?
TSDrive
29.1.2009, 18:24
Цитата
обязательно нужно ставить устройство плавного пуска?
Зависит от мощности пит.сети, т.е. от транса на подстанции. По-хорошему конечно же лучше ставить УПП. Но определите точнее: низковольтный -это 0.4кВ? "двухобмоточный" -полюсопереключаемый? или "звезда/треуголник"? Тогда точнее можно подсказать.
сергей_абрамов
29.1.2009, 18:49
пускать то можно, только вакуумник предпочтительней. удачи
dimbas
30.1.2009, 16:32
Был опыт пуска двигателя 400кВт 0,4кВ от трансформатора 1000кВА. Транс без нагрузки, просадка напряжения была примерно 25%, под нагрузкой будет естественно больше. Поставили УПП danfos
Михайло
30.1.2009, 22:18
А вот я хочу поинтересоваться: при каких условиях плавный пуск необходим? (звезда-треугольник, УПП) Зависит от мощности, нагрузки или чего?
dimbas
31.1.2009, 6:05
Мое мнение 1. От нагрузки: то есть когда по технологии необходим плавный запуск механизма или/и плавная его остановка ( мы ставили на двигатель шурующей планки котла УПП только потому что нужно было быстро ее тормозить иначе она по инерции пролетала) 2. От мощности: в приведённом мной выше примере большие посадки напряжения при прямом пуске. УПП спасает иначе пришлось бы ставить более мощный трансформатор который был бы недогружен. Звезда-треугольник по моему вообще экономически и с точки зрения монтажа на мощных двигателях не обоснован. На маленьких может это будет дешевле чем УПП.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.