Гость_Дмитрий_*
28.1.2009, 19:29
при включении водонагревателя начинает гудеть автомат ВА 47-29 с 40. После шевеления гул затихает или наоборот усиливается. В чем проблема?
savelij®
28.1.2009, 19:38
Проблема в катушке э/м расцепителя, причём не устранимая ... в том смысле, что вскрывать и что то придумывать дороже стоимости автомата. Просто поменяйте на аналогичный из другой партии, например. Или на АВВ, Шнайдер и т.д.
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 28.1.2009, 18:29)
В чем проблема?
Проблема в производителе. Выбрось это Г и поставь автомат нормальной фирмы (во избежание дальнейших проблем).