Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Место установки электросчетчика
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Гость_Василич_*
Подскажите , кто знает.
Горсвет проводит массовую замену счетчиков и устанавливают их на фасаде дома.
Я против такого украшения. Во дворе есть столб и я настаиваю, чтобы установили эту коробку на нём но электрики против. Есть ли нормы и правила установки? Кто прав?
с2н5он
разрешение на использование чего-либо дает собственник:
1. дом в Вашей собственности, если да то должны спросить Вас
2. если многоквартиный (не Ваш) - того на чьем балансе он числится
а по правилам чет должен находиться на границе балансовой принадлежности, хотя может и в другом месте, строгих требований нет
сергей_абрамов
Цитата(Гость_Василич_* @ 26.1.2009, 0:15) *
Подскажите , кто знает.
Горсвет проводит массовую замену счетчиков и устанавливают их на фасаде дома.
Я против такого украшения. Во дворе есть столб и я настаиваю, чтобы установили эту коробку на нём но электрики против. Есть ли нормы и правила установки? Кто прав?

И ещё такой момент. Поставщик электроэнергии требует что бы узел учета находился в ОТАПЛИВАЕМОМ МЕСТЕ, в противном случае накрутка в зимнее время+ 15%.
удачи
Dmitry_G
Цитата(сергей_абрамов @ 30.1.2009, 21:19) *
И ещё такой момент. Поставщик электроэнергии требует что бы узел учета находился в ОТАПЛИВАЕМОМ МЕСТЕ, в противном случае накрутка в зимнее время+ 15%.
удачи

Он живет прошлым веком, теперь приборы учета электронные и смотреть надо в паспорте в каком диапазоне температур работает пр. учета. Требования были такие для инд. счетчиков, и если он устанавливается в неотапливаемом помещении, то нужен обязательно обогрев ( мощ. резистор). У нас в сетях специально делали эксперимент один инд.счетчик помещали в морозильник, а другой нет (одна и та же нагрузка). Так вот в морозильнике действительно инд. счетчик значительно не досчитывал ( отсюда +15% при отриц. температурах, да ив правилах по- моему этот пункт есть). По поводу размещения ЩУ на фасаде, то действительно сети требуют выполнения этого пункта в тех. условиях. Хотя по правилам не оговаривается где конкретно должен располагаться прибор учета, а только в свободно доступном месте для удобства снятия показаний и обслуживания ( чтобы контролеру было проще снимать показания и проверять правильность сх. подключения, чтобы меньше воровали).
Medwed4
Оно конечно правильно, счетчики должна устанавливаться на границе раздела. (нужно еще смотреть договор эл.снабжения). Лучше пусть висит где скажут , но по нормам ПУЭ. А если бодаться с электриками, не сегодня - завтра они понадобятся. Тогда они Вам пальчиком пожурят, что Вы ругались и не хорошими словами их называли.
Dmitry_G
Граница обычно на контактах приемных изоляторов ввода в здание. Была попытка сетей при заводки на счетчик СИПа ( самонесущий изол. провод), установить границы на клеммах счетчика (сложней незаконно подключиться), но от этого отказались, т.к. если не дай Бог пожар ( а этот кусок СИПа проходит через стену), то все бы сваливали на сети.Если эти границы при установке ЩУ на фасаде- то переход через стену на внутр. проводку будет вашим, т.е. за его состояние ответственность несете вы. Конечно надо смотреть ТУ, там могут написать границы на опоре, но тогда за состояние подводки к дому будет отвечать потребитель и потери ЭЭ в подводке ( правда очень незначительные, если сечение провода выбрано правильно и длинна небольшая) будет учитывать ваш прибор учета.