Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопросы по мощности
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Гость_Кирилл_*
Здравствуйте!

В акте разграничения у меня указана "присоединяемая мощность - 10кВт".
Это , как понимаю, установленная?

По проекту у меня суммарная мощность 0 9,98 кВт.

Отсюда К спроса - 0,99.

Это нормально?

Спасибо за помощь
Гость_Кирилл_*
Может, кто-нибудь подскажет? очень надо...

Не надо поторапливать. icon_evil.gif
с2н5он
так какая проблема? 10 больше чем 9,98
Олега
Присоединенная - то что разрешили.
По проекту - расчетная. Понятно меньше чем разрешенная.
Установленная - сумма всего что в доме есть.
Расчетная/Установл.=Кспроса

Вам повезло icon_biggrin.gif без реактивной обошлись.
Гость_Кирилл_*
Если я взял эти 10 кВт за установленную, а суммарную в проекте 9,98 кВт за расчетную - это нормально?
Олега
Ну сами судите: как Вы и посчитали Расчетная/Установл.=Кспроса=0,998. это означает, что все эл.оборудование домика (установлено) работает практически круглосуточно. Так не бывает.
Присоединяемая мощность - это не сумма мощностей всех потребителей, которые у Вас существуют. Это та мощность, которую Вам разрешили подключить к сети. Из всего того, что хотелось бы. Лимит-с
сэм
1. Присоединяемая- ту, что вам разрешили использовать (ограничение предохами или автоматами)
2. Установленная- все , что вы установили в квартире (сложите столбиком данные пмо мощности из паспортов оборудования)
3. Используемая -все, что на практике используете в максимальные" критические " дни

От вас требуется , чтобы п.1 больше п.3
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.