Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: электролаборатория
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


Motoblock
Драссьте. Ребят, вот такой вопрос. Имеется лаборатория до 1000 В. Работает, все отлично. Начальство приказало проапгрейдить ее выше 1000 В. Пока остановились на работах до 10 кВ включительно. Работы такие: само собой поиск повреждения, прозвонка и испытания силовых кабелей; испытания трансформаторов (силовых сухих и масляных с пробоем масла, измерительных и т.д.); испытания сопутствующего оборудования (изоляторы, токопроводы, шины КРУ и т.д.). Объемы эти есть в ПУЭ--это понятно. Хотелось узнать у сведущих людей----какие испытания КОНКРЕТНО нужно делать на вышеперечисленном оборудовании. Прям по пунктам. Ну и если не сложно--хорошо бы примерный перечень приборов для них. Буду весьма признателен
Andrey59
Может быть что-то полезное здесь есть в разделе "Испытания"
http://yanviktor.narod.ru/
Ретро РЗиА
Цитата(Motoblock @ 21.1.2009, 2:13) *
Хотелось узнать у сведущих людей----какие испытания КОНКРЕТНО нужно делать на вышеперечисленном оборудовании. Прям по пунктам. Ну и если не сложно--хорошо бы примерный перечень приборов для них. Буду весьма признателен


А такой документ Вам знаком?
РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования - размер 188 кБ., формат .doc в архиве .rar
Полагаю, что нет, знакомьтесь:

Можете еще скачать и почитать документ представленный на этой странице
http://retro-rzia.ru/down/open/Sbornik_met...udovanija_.html

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования.
(М.: ОРГРЭС, 1999)
KIVOK
Цитата
Хотелось узнать у сведущих людей----какие испытания КОНКРЕТНО нужно делать на вышеперечисленном оборудовании. Прям по пунктам. Ну и если не сложно--хорошо бы примерный перечень приборов для них. Буду весьма признателен
Ну Вы мужики даете! На все конкретное должны быть " методички" и соответствующие приборы! Сначало определитесь-шо Вы будете испытывать?
с2н5он
1. если вновь вводимая Э.У. - объемы испытаний прописаны в ПУЭ
2. если действующая - документ указан выше
ez81
К выше сказанному добавьте еще ПТЭЭП приложение 3.
Гость Сан Саныч
В перечени видов измерений при регистрации ЭТЛ имеется вид измерения- Измерение уровня освещенности, у кого-то есть это в ЭТЛ , интересно что к чему и какая методика?
Uran
QUOTE (с2н5он @ 22.1.2009, 0:47) *
1. если вновь вводимая Э.У. - объемы испытаний прописаны в ПУЭ
2. если действующая - документ указан выше

Конкретно прописаны и ПУЭ:глава1.8 Нормы приемо -сдаточных испытаний.
ez81
Цитата(Гость Сан Саныч @ 4.2.2009, 22:25) *
В перечени видов измерений при регистрации ЭТЛ имеется вид измерения- Измерение уровня освещенности, у кого-то есть это в ЭТЛ , интересно что к чему и какая методика?

Измерение освещенности пререгатива СЭС а не ЭТЛ
Гость
Измерение освещенности пререгатива СЭС а не ЭТЛ -это когда еще было, занимаются этим делом уже давно всякие ООО ,ЧП,которые имеют лаборатории и занимаются аттестацией рабочих мест по охране труда. Так называемых СЭС и нет, есть Роспотребнадзор и при них центры лабораторного анализа.
Гость_Сан Саныч_*
Может быть кто откликнется , у кого есть в ЭТЛ такой вид измерений - измерение освещенности?
Uran
QUOTE (Гость_Сан Саныч_* @ 14.2.2009, 15:40) *
Может быть кто откликнется , у кого есть в ЭТЛ такой вид измерений - измерение освещенности?

Насколько я в курсе, в ЭТЛ не занимаются этим, на ТЭЦ и ЭС измерения проводит химлаборатория из филиала МРСК (бывшее АО-Энерго).Она замеряет загрязненность, шумы, температурные режимы, освещенность на рабочих местах.
Гость_Серг_*
[quote name='Гость_Сан Саныч_*' date='14.2.2009, 14:40' post='79764']
Может быть кто откликнется , у кого есть в ЭТЛ такой вид измерений - измерение освещенности?
[/quo

ЭТЛ этими измерениями не занимается. Аккредитация по освещенности только у СЭС
Гость_Сан Саныч_*
Серг!ЭТЛ этими измерениями не занимается. Аккредитация по освещенности только у СЭС . Не согласен, давним-давно уже этими измерениями занимаются ООО , ЧП, по аттестации рабочих мест. Прошелся по инету , уже некоторые ЭТЛ имеют вид работ-измерение освещенности. есть в перечнях измерений ЭТЛ в сайтах Ростехнадзора.
Гость_Сан Саныч_*
У нас своя лаборатория передвижная до 1000В. Хотим заняться испытанием СИЗ, договорились на заводе- они согласны нам сдавать в аренду установку своей действующей лаборатории (соответственно и помещение,т.к. у них объема работ мало,а на сторону работать- людей у них нет и т.п.), на 2 рабочих дня в неделю. Можно ли нам оформить на свою организацию еще одну лабораторию свыше 1000В? Конечно можно было бы переоформить свою лабораторию на свыше 1000В, но в таком случае будем стационарной ЭТЛ, с заводским почтовым адресом;этого не хочется, т.к. вдруг они расторгнут договор аренды и т.д. Вроде ничего не нашел,что так запрещено. Пока в ростехнадзоре не обращался, решил сначала,так сказать,подготовиться,как лучше все провернуть.
Гость_ez81_*
Оформляйтесь сами до 10кВ или 35 или 110 как угодно и пусть в свидетельстве будет передвижная , купите установку поставьте в своем помещение и трудитесь .Главное чтоб в свидетельстве был вид работ по испытаниям СИЗ.
Гость_Сан Саныч_*
Оформляйтесь сами до 10кВ или 35 или 110 как угодно и пусть в свидетельстве будет передвижная , купите установку поставьте в своем помещение и трудитесь .Главное чтоб в свидетельстве был вид работ по испытаниям СИЗ. Можно было конечно так,но пока такой возможности нет купить установку и проблемы с помещением, а заводчане задолжали нашей организации
Гость_ez81_*
Повторюсь оформляйте свидетельство на себя, в документы приложите договор аренды установки и копию свидетельства о поверке. Все...