Добрый день, Люди,
кто сталкивался с понятием "шина заземления ТЕ"? Где можно найти документы в И-нете? Это из области подключения специального (медицинское и т.п.) оборудования. В ПУЭ об этом ни слова. Смотрел редакции вплоть до последней. Общался с инспекторами, ответа нет. Многие говорят, что это просто опечатка и имеется в виду РЕ.
Спасибо,
Андрей
А может TI - изолированная нейтраль?
Существуют два вида общеизвестных заземлений:
- РЕ - Protection Earth - Защитное заземление;
- FE - Functional Earth - Рабочее заземление.
Название говорит само за себя: защитное для защиты, рабочее для нормального функционирования электрооборудования.
Существуют специальные нормативные документы. Для медецинских учереждений это будет звучать примерно так: "Вневедомственные нормы проектирования медецинских учереждений". Не исключено, что в этом документе может использоваться какое-то свое панятие о заземлении. Но я в этом сильно сомневаюсь. Поэтому мой совет.... если к этому заземлению подключается специальное медецинское оборудование, то следует под ТЕ понимать FE.
Цитата(Феодор)
А может TI - изолированная нейтраль?
На счет системы изолироавнная нейтраль. Предположение верно, т.к. в медецинских учереждениях часто применяется система с изолированной нейтралью. Но эта система, на сколько я помню, записывается IТ.
малое рабочее напряжение
functional extra-low voltage , FELV
Funktionskleinspannung /
FELV
Напряжение, относящееся к I области, необходи-
мое для нормального использования определен-
ной электроаппаратуры (например, слаботочной).
Источники малого напряжения не должны удовле-
творять всем требованиям безопасности для ис-
точников малого напряжения безопасности.
Использование малого рабочего напряжения
Общее
Если по причине, необходимой для работы, исполь-
зуется малое напряжение, относящееся к первой облас-
ти напряжения, но не все требования пункта 1 для
напряжений безопасности SELV и PELV систем
выполнены и, если использование систем SELV и
PELV не обязательно, то нужно гарантировать защиту
от прямого и косвенного касания согласно пунктам
.2 и .3. Такие цепи называют цепями малого
рабочего напряжения или FELV цепями.
Примечание. Малое рабочее напряжение используют,
например, в трансформаторах, реле, цепях дистан-
ционного управления и контакторах, изоляция цепей
которых по отношению к цепям более высокого напря-
жения не удовлетворяет требованиям защитной
изоляции.
Защиту от косвенного прикосновения следует реали-
зовать следующим образом:
• если в первичной цепи использован один из.спо-
собов защиты, названных в пункте 1, то
открытые проводящие части цепи FELV следует
объединить с защитным проводником первичной
цепи; это не препятствует соединению токо-
проеодящих частей цепи FELV с защитным про-
водником первичной цепи;
• если в первичной цепи (по пункту.5) защитное
разделение, то нужно открытые проводящие части
FELV цепи соединить с незаземленным выравни-
вающим потенциал проводником первичной цепи.
Вилки системы FELV не должны подходить к розеткам
других систем напряжения и вилки других систем не
должны подходить к розеткам FELV системы.
PELV система малого безопасного напряжения с за-
землением
SELV система малого безопасного напряжения без
заземления
Это на первый взгляд китайская грамота,но по теме.
Система с заземленной нейтралью Система с изо-
лированной
или заземлен-
ной через
сопротивление
нейтралью *
Область Фаза-земля Фаза-фаза Фаза-фаза
I U<50 U<50 U<50
II 50 < U<600 50 < U < 1000 50<U< 1000
U - номинальное напряжение в вольтах
При наличии нейтрального проводника изоляция между
фазным и нейтральным проводниками должна
соответствовать межфазной изоляции.
По IEC 449 напряжения, относящиеся к I области
по цели использования разделяют на малое напря-
жение безопасности и малое рабочее на-
пряжение
малое напряжение безопасности
safety extra-low voltage
Schutzkleinspannung / •
SELV; PELV
Напряжение, которое настолько мало, что под его
действием ток, проходящий через тело человека,
не вызывает поражения электрическим током. По
своим значениям малое напряжение безопасности
в основном совпадает с I областью напряжений
, но в отличие от рабочего малого
напряжения, его получают на разделительных
трансформаторах или другом безопасносм ис-
точнике питания. Малое напряжение безопаснос-
ти может быть заземлено (PELV no IEC 364) или
не заземлено (SELV no IEC 364)..
В медицинских учреждениях бывает контакт непосредственно с кровью (через капелницу, например), а там для смертельного исхода достаточно нескольких вольт. Поэтому нормальные перекосы PEN на корпусах недопустимы. Для этого выполняется отдельная система заземления.
TE-это может быть отдельная шина заземления для датчиков в низковольтной устонавке до 50В,которая потом соединяеться с главной шиной заземления проводом сечением не менее 6мм2
Так же может быть FE - функциональное заземление, используется там, где электроустановка для нормальной работы должна иметь рабочее заземление, например, компьютерная сеть.
andrey357
16.3.2006, 21:00
Цитата
Для этого выполняется отдельная система заземления.
Называется это физическое заземление. Его допускается не сажать на ГЗШ. И сопротивление растекания ниже, чем обычного контура.
Гость_Евгений_*
26.5.2009, 9:02
В судовом оборудовании ABB встречал 3 вида заземлений:
PE - защитное.
PG - силовое.
TE - рабочее.
ГОСТ 24040-80 - п.4.3 Не допускается совмещение защитного заземления с грозозащитным и (или) рабочим заземением.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,