Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Шина заземления ТЕ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Андрей
Добрый день, Люди,
кто сталкивался с понятием "шина заземления ТЕ"? Где можно найти документы в И-нете? Это из области подключения специального (медицинское и т.п.) оборудования. В ПУЭ об этом ни слова. Смотрел редакции вплоть до последней. Общался с инспекторами, ответа нет. Многие говорят, что это просто опечатка и имеется в виду РЕ.

Спасибо,
Андрей
Феодор
А может TI - изолированная нейтраль?
eealex
Опечатка.Должно быть-РЕ
kivan
Существуют два вида общеизвестных заземлений:

- РЕ - Protection Earth - Защитное заземление;
- FE - Functional Earth - Рабочее заземление.

Название говорит само за себя: защитное для защиты, рабочее для нормального функционирования электрооборудования.

Существуют специальные нормативные документы. Для медецинских учереждений это будет звучать примерно так: "Вневедомственные нормы проектирования медецинских учереждений". Не исключено, что в этом документе может использоваться какое-то свое панятие о заземлении. Но я в этом сильно сомневаюсь. Поэтому мой совет.... если к этому заземлению подключается специальное медецинское оборудование, то следует под ТЕ понимать FE.
kivan
Цитата(Феодор)
А может TI - изолированная нейтраль?


На счет системы изолироавнная нейтраль. Предположение верно, т.к. в медецинских учереждениях часто применяется система с изолированной нейтралью. Но эта система, на сколько я помню, записывается IТ.
eealex
малое рабочее напряжение
functional extra-low voltage , FELV
Funktionskleinspannung /
FELV
Напряжение, относящееся к I области, необходи-
мое для нормального использования определен-
ной электроаппаратуры (например, слаботочной).
Источники малого напряжения не должны удовле-
творять всем требованиям безопасности для ис-
точников малого напряжения безопасности.

Использование малого рабочего напряжения
Общее
Если по причине, необходимой для работы, исполь-
зуется малое напряжение, относящееся к первой облас-
ти напряжения, но не все требования пункта 1 для
напряжений безопасности SELV и PELV систем
выполнены и, если использование систем SELV и
PELV не обязательно, то нужно гарантировать защиту
от прямого и косвенного касания согласно пунктам
.2 и .3. Такие цепи называют цепями малого
рабочего напряжения или FELV цепями.
Примечание. Малое рабочее напряжение используют,
например, в трансформаторах, реле, цепях дистан-
ционного управления и контакторах, изоляция цепей
которых по отношению к цепям более высокого напря-
жения не удовлетворяет требованиям защитной
изоляции.

Защиту от косвенного прикосновения следует реали-
зовать следующим образом:
• если в первичной цепи использован один из.спо-
собов защиты, названных в пункте 1, то
открытые проводящие части цепи FELV следует
объединить с защитным проводником первичной
цепи; это не препятствует соединению токо-
проеодящих частей цепи FELV с защитным про-
водником первичной цепи;
• если в первичной цепи (по пункту.5) защитное
разделение, то нужно открытые проводящие части
FELV цепи соединить с незаземленным выравни-
вающим потенциал проводником первичной цепи.

Вилки системы FELV не должны подходить к розеткам
других систем напряжения и вилки других систем не
должны подходить к розеткам FELV системы.

PELV система малого безопасного напряжения с за-
землением

SELV система малого безопасного напряжения без
заземления

Это на первый взгляд китайская грамота,но по теме.
eealex
Система с заземленной нейтралью Система с изо-
лированной
или заземлен-
ной через
сопротивление
нейтралью *

Область Фаза-земля Фаза-фаза Фаза-фаза

I U<50 U<50 U<50

II 50 < U<600 50 < U < 1000 50<U< 1000

U - номинальное напряжение в вольтах

При наличии нейтрального проводника изоляция между
фазным и нейтральным проводниками должна
соответствовать межфазной изоляции.

По IEC 449 напряжения, относящиеся к I области
по цели использования разделяют на малое напря-
жение безопасности и малое рабочее на-
пряжение

малое напряжение безопасности
safety extra-low voltage
Schutzkleinspannung / •
SELV; PELV
Напряжение, которое настолько мало, что под его
действием ток, проходящий через тело человека,
не вызывает поражения электрическим током. По
своим значениям малое напряжение безопасности
в основном совпадает с I областью напряжений
, но в отличие от рабочего малого
напряжения, его получают на разделительных
трансформаторах или другом безопасносм ис-
точнике питания. Малое напряжение безопаснос-
ти может быть заземлено (PELV no IEC 364) или
не заземлено (SELV no IEC 364)..
Феодор
В медицинских учреждениях бывает контакт непосредственно с кровью (через капелницу, например), а там для смертельного исхода достаточно нескольких вольт. Поэтому нормальные перекосы PEN на корпусах недопустимы. Для этого выполняется отдельная система заземления.
гость1
TE-это может быть отдельная шина заземления для датчиков в низковольтной устонавке до 50В,которая потом соединяеться с главной шиной заземления проводом сечением не менее 6мм2
Рифат
Так же может быть FE - функциональное заземление, используется там, где электроустановка для нормальной работы должна иметь рабочее заземление, например, компьютерная сеть.
andrey357
Цитата
Для этого выполняется отдельная система заземления.
Называется это физическое заземление. Его допускается не сажать на ГЗШ. И сопротивление растекания ниже, чем обычного контура.
Гость_Евгений_*
В судовом оборудовании ABB встречал 3 вида заземлений:
PE - защитное.
PG - силовое.
TE - рабочее.
ГОСТ 24040-80 - п.4.3 Не допускается совмещение защитного заземления с грозозащитным и (или) рабочим заземением.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.