ГОСТ50571.13-96:
"706.
Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком706.4. Требования по обеспечению безопасности.
706.41. Защита от поражения электрическим током.
706.411.1.4.3. При применении системы БСНН, независимо от номинального напряжения, защиту от непосредственного (прямого) прикосновения (411.1.4.3 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3) следует обеспечивать либо посредством ограждений или оболочек со степенью защиты IР2Х, или посредством изоляции, выдерживающей испытательное напряжение 500 В переменного тока (действующее значение) в течение 1 мин.
706.471. Применение мер защиты от поражения электрическим током.
706.471.1. Защита от непосредственного (прямого) прикосновения.
Защита посредством установки барьеров ... и путем размещения вне зоны досягаемости … не допускается.
706.471.2. Защита от косвенного прикосновения.
Допускаются только следующие меры защиты:
в) при питании стационарного электрооборудования:
- либо посредством автоматического отключения питания (413.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3) и применения дополнительной системы уравнивания потенциалов, объединяющей все открытые проводящие части стационарного электрооборудования и все проводящие части помещения, одновременно доступные для прикосновения (413.1.6 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3);
- либо посредством применения системы БСНН или ЗСНН (411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3);
- либо посредством электрического разделения цепей (413.5 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3) при условии, что к вторичной обмотке разделяющего трансформатора подключен только один электроприемник.
706.471.2.2. Источник питания системы БСНН или ЗСНН и разделяющие трансформаторы следует устанавливать вне стесненных помещений с проводящим полом, стенами и потолком, за исключением случая, предусмотренного в 706.471.2б."
Надо осмыслить.