Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: фаза на земле
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


dimbim
здраствуйте.раньше в квартире стоял счетчик.сейчас перенесли счетчики все на улицу.от счетчика в квартиру пустили новый кабель 3-4.0.в щите подключили к счетчику синий и коричневый концы ,а зеленый(земля)оставили не подключенным.на другом конце кабеля который в квартире между нулевым и земляным концами напряжение ~55v.что за ерунда.??????даже инспектор с энергонадзора ничего не смог обьяснить.
Инк
Значит инспектор плохо учился, раз по месту не смог разобраться icon_smile.gif
Обычное явление, особенно если мерять цифровым прибором. Если между настоящей землёй и нулём что-то есть, тогда плохо. А так нечего беспокоиться. Тока между нулём и псевдоземлёй наверняка нет.
dimbim
мерял стрелочным тестером.и в (квартире розетки с заземлительным контактом) между землей и раковиной тоже 55вольт.утром жена варила кофе и одновременно дотронулась до раковины и кофеварки и шандарахнуло прилично.а еслиб был ребенок??
Инк
Раковина, видно, заземлена через водопровод. А РЕ провод длинный. Если нет возможности подключить нормальное заземление, то эти "сопли" лучше откинуть со всех розеток.
gomed12
Подача питания в квартиру выполнена с нарушениями.
Если питающий счетчик кабель 3-х жильный или 2-х жильный сечением не менее 16 мм2, необходимо обратиться в ЭСО, чтобы желто-зеленный подключили к РЕ-шине с монтажом последней.



Гость_шалун_*
даже инспектор с энергонадзора ничего не смог обьяснить. icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_surprised.gif
Гость_шалун_*
Самое примечательное тут поведение "инспектора"!!!!! Иведь от деятелей такого рода многое зависит icon_surprised.gif И лапки тянут к кощелькам охотно icon_surprised.gif
Unlimits
А фото можно счетчика?
Нужно прозвонить прибором сопротивление между нулем и землей, и между землей и фазой при отключенных из розеток потребителях. Возможно где то в проводе коротыш не большой.
А инспектору выговор :!:
dimbim
открыл щит и подсоеденил зеленый к земле+ноль все пропало.но так ответа и не получил .что всетаки это было??эх вы электрики
Инк
Цитата(dimbim @ 12.1.2009, 17:46) *
открыл щит и подсоеденил зеленый к земле+ноль все пропало.но так ответа и не получил .что всетаки это было??эх вы электрики

У меня 2 варианта: наводка и плохая изоляция. Кабель наверное не меньше 10 м. Здесь уже предлагали проверить мегером проводку, присоединяюсь.
Unlimits
100% наводка.
Kalinich
А можно подробней? Что такое наводка и с чем её едят?
Unlimits
"наводка" - наведенное напряжение. Это явление, связанное с возникновением ЭДС (напряжения) на участке проводника не подключенного к источнику ЭДС, находящегося в зоне действия электрического поля подключенного к ЭДС проводника (как правило проложенного параллельно).

http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11903 тема на тему...
электроник1
позови хороших электриков- пусть разберутся и сделают
Гость
При замере тока, когда тестер показал ~55В, в розетки были включены какие-либо эл.приборы [кофеварка, газ.плита с эл.поджигом, эл.грилем и вертелом, и т.п.]? Если да, то возможно, что в одном приборе пробита изоляция, и ток "уходит" на контакт заземления.
электроник1
а может быть и так, что земля используется в качестве рабочего нуля, т.е. система ТТ получается. а 55 В получается потому, что нет нормального нуля.
Гость
Уважаемый dimbim! Вы случайно не могли перепутать инспектора энергонадзора с инспектором энергосбыта?
DEMEHTbEB
Цитата(dimbim @ 10.1.2009, 19:52) *
здраствуйте.раньше в квартире стоял счетчик.сейчас перенесли счетчики все на улицу.от счетчика в квартиру пустили новый кабель 3-4.0.в щите подключили к счетчику синий и коричневый концы ,а зеленый(земля)оставили не подключенным.на другом конце кабеля который в квартире между нулевым и земляным концами напряжение ~55v.что за ерунда.??????даже инспектор с энергонадзора ничего не смог обьяснить.
Данное напряжение может быть образованно устройствами, подключенными на момент измерения к сети, имеющие в своём составе входной ёмкостной фильтр, котрый должен быть подключенным к заземлению. Примером подобных устройств может быть компьютер, телевизор и т.п., т.е. устройства с источником питания, имеющим безтрансформаторный вход.
KIVOK
Цитата
на другом конце кабеля который в квартире между нулевым и земляным концами напряжение ~55v.что за ерунда.??????

Между "нулевым" проводом и заземляющим проводником всегда есть напряжение. Потому что "нулевой" провод -является токоведущим проводником и на нем всегда есть падение напряжения. В сетях с глухозаземленной нейтралью , разница составляет обычно для квартиры 2-3 вольта. А в сетях с изолированой нейтралью может быть и 30-50вольт. Если у Вас сеть с глухозаземленной нейтралью,то такое напряжение между "нулевым" проводом и "заземлением" - означает потерю связи с "защитным нулевым"проводом.Не надо путать рабочий "нулевой" провод с защитным "нулевым"проводником.
*_Garik_*
Возможно плохое повторное заземление "ноля" на ВЛ, тогда возникают достаточно большые токи между "нолем" и "землей". Рекомендуется повторно заземлить на входе перед счетчиком. Тогда большинство проблем думаю отпадет.
Инк
Цитата(KIVOK @ 25.1.2009, 22:43) *
означает потерю связи с "защитным нулевым"проводом.

Цитата(*_Garik_*)
Рекомендуется повторно заземлить на входе перед счетчиком.

Логичные высказывания, особенно с учётом, того, что автор темы пишет в первом сообщении icon_biggrin.gif
Цитата
зеленый(земля)оставили не подключенным
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.