Только начинаю в проектном деле, хотел бы получить консультацию.

1 вопрос какова последовательность разработки проекта по внутр. электирике?
2 в каком виде и что входит в результат?

на сколько я понял схема таков:
формируется ТУ - расчитываем нагрузоки - схема размещения розеток и осн. потребителей - схема освещения - создаём однолин схему внутренней сети - счмтаем номин токи(подбор розеток, выключателей, групповых линий) - расчитываем сечения проводов - выполняем расчёт заземления - расчёт кз - подбираем автоматы - дорабатываем однолинейку - пишем поясниетльная записка - альбом по электрике.

3 начал считать нагрузку и завис не могу понять где и как используются коэфф. Ки, Кс, Ко, откуд брать К зимнего максимума и как в итоги применяя их получить правильную Рр из Рномин?
4 Чем отличается Р заявл от Р номин?

Закопался в нормах и правилах, поможите разобраться на примере icon_sad.gif

Данне от заказчика :
Котедж на 200 м2, 2 этажа
1 этаж
Прихожая
кабинет
гостиная совмещена с кухней
санузел
котельная
комната отдыха
лестница на 2й этаж
2 этаж
корридор спальня1
сан узел
спальня 2
спальня 3
кладовая

Электрика
прикидочно 70 розеток (размещение оборудования неизвестно пока) + 1 для плиты
40 ламп по 8 Вт на 2 этажа и лестницу
Сауна 3,5 кВт
2 Телевизора
2 компьютера
оргтехника
Муз центр
стир машина
холодильник
морозильник
плита 10 кВт
чайник 2,2 кВт
сушилка
10 по 0,5кВт обогревателей
6 кВт проточный нагреватель
5 ламп внешн освещ.
1 насос погружной - холодная вода
___________________________________

Заранее благодарю !
электроник1
Почитай ГОСТ 21.608-84, ГОСТ 21.614-88
Сергей Г
НЕ ТАК БЫСТРО:
1. ГАП проекта выдает подоснову в электронном виде в кад системах.
2. Технолог выдает в электронном виде в кад системах свою часть как часть общего проекта в отдельном слое.
3. Дизайнер выдает в электронном виде в кад системах свою часть как часть общего проекта в отдельном слое.
4. ВК (вода и канализация) выдает в электронном виде в кад системах свою часть как часть общего проекта в отдельном слое.
5. Вентиляционщики выдает в электронном виде в кад системах свою часть как часть общего проекта в отдельном слое.
6. Газ (если есть) выдает в электронном виде в кад системах свою часть как часть общего проекта в отдельном слое.
7. Слаботочка (делится на пожарку, охранку, ТВ и интернет) выдает в электронном виде в кад системах свою часть как часть общего проекта в отдельном слое.
8. И уж потом разрабатывается под каждого из вышеуказанных заданий тобой в электронном виде в кад системах свою часть как часть общего проекта в отдельном слое + слой освещения + слой розеток.
Это в стадии «П».
Потом идет стадия «Р»
В общем ищи в иннете типовой проект и от него пляшите, на готовой бамаге и вопросы легче задавать и объяснять icon_eek.gif
savelij®
Цитата(Сергей Г @ 28.3.2013, 14:20) *
НЕ ТАК БЫСТРО:
...

Да уж какое тут "быстро"...
Может стоит изредка на дату темы смотреть? icon_wink.gif

И дабы избежать замечаний, рекомендую ознакомиться с Правилами.
(использование заглавных букв)
Сергей Г
Упс, без вопросов, не прав однозначно.
Только как эта тема оказалась в начальном перечне??? icon_redface.gif