Serg2008
Помещение размером 90*60*12
114 ламп
ДРЛ700
РСПО
Вот все дание которие дали.
savelij®
РСП 05-700 Высота подвеса 12м количество 108 (некуда запихать ещё 4 шт. icon_redface.gif )
По краям 360 лк, на основной площади 420 лк.
Скачайте DIALux Light
OBON
Цитата(Serg2008 @ 19.12.2008, 1:37) *
Помещение размером 90*60*12
114 ламп
ДРЛ700
РСПО
Вот все дание которие дали.

Для расчета потребности светильников в Вашем примере, надо знать требуемую освещенность. Но Вы уже даете количество ламп (светильников?). Так что требуется расчитать? На всякий случай выполнил расчет методом подбора для того, чтобы определить ОСВЕЩЕННОСТЬ, которая получается при 110 светильников РСП05-700-002 в помещении 90*60*12, высота подвеса светильников 12м, рабочая поверхность освещения 0,85м от пола, с коэфф.отражения от потолка, стен и пола как для наружных стен (напр. цех или склад). Средняя освещенность = 352лк. Расчет выполнен в ДИАЛЮКСе для светильника Ардатовского завода РСП05-700-002 с лампами ДРЛ 700. Могу выслать распечатку этого расчета в формате .pdf объем файла 312кБайт.
С уважением!