1. Да, написано "на электроустановки", а не "электросиловые установки".
2. Хлоп сам посмотрит, чего там и к чему.
2. Хлоп сам посмотрит, чего там и к чему.
Четкой и ясной границы, где заканчивается электроустановка а где начинается обычное электрооборудование в правилах для ЭУ нет. Что сильно мешает нормальной работе и способствует злоупотреблениям многочисленных проверяюших инспекторов которые трактуют правила как им в силу своей испорчености хочется, абсолютно незадумываясь о том , что правила создавались для эащиты от опасных факторов а не для того чтобы было из чего нарушения инспектору высасывать. Примерно так же как Гаишник абсолютно забыл, что работает для водителей, для их безопасности, а только деньги с них вытрясает.
Если правила у нас резиновые а на здравый смысл в их применении инспекторами можно только надеяться придется руководствоваться своим здравым смыслом. На данный момент я предпринял следующие меры:
1. Создал распоряжение по нашему филиалу в котором объявил линейно аппаратные залы (серверные) помещения с особым режимом допуска.
2. Контроль за всеми работами и вообще нахождение людей в этих помещениях (с обязательной фиксацией в дежурном журнале) возложил на дежурный персонал службы И.Т. (компьютерщики, работающие круглосуточно со статусом оперативно ремонтного персонала).
3. Создал список электроустановок находящихся в оперативном обслуживании дежурной смены. В него вошло оборудование электропитания ДГУ, ИБП, освещение, распред сеть здания до распределительных щитков и розеток. Таким образом обозначил оборудование на которое распространяются правила для ЭУ в полном объеме.
4. Определил три вида работ с оборудованием
- когда не производится изменение программно аппаратной конфигурации (нет замены блоков и существенных изменений программного обеспечения). Данные работы может проводить неэлектротехнический персонал но с обязательной фиксацией в оперативном журнале дежурных. При поведении работ не в серверной а на рабочем месте пользователей запись в оперативном журнале не проводится.
- работы в серверной, связанные с заменой модулей и программного обеспечения, монтажом, демонтажем компьютерной техники. Проводятся неэлектротехническим персоналом под непосредственным руководством дежурного по И.Т. Замена модулей и ПО у пользователя компьютерщик производит самостоятельно но после он должен обязательно сделать запись в оперативном журнале.
- работы на оборудовании включенном в список электроустановок производятся в строгом соответствии с правилами для ЭУ дежурным И.Т. (по перечню работ в порядке текущей эксплуатации) или ремонтным персоналом (электротехническим с соответствующей группой не ниже III.) по нарядам, распоряжениям. К этим же видам работ приравниваются работы с использованием грузоподъемных машин (обслуживание внешних блоков кондиционеров подрядной организацией). Допускающим по этим работам будет дежурный И.Т.
Причем необходимость и объем технический и орг. мероприятий определяет лицо выдающее наряд, распоряжение исходя из реальной опасности поражения электрическим током при производстве работ.
В общем, ждем очередной проверки. Но эта схема как мне кажется и есть тот компромисс когда и овцы (не мешает работать компьютерщикам) целы и волки сыты (инспектора и электрики - фанатики электроустановок). Кстати и правила радиооборудования это тоже попытка найти компромиссное решение между силовыми электроустановками и радиоустройствами.