Цитата(mic61 @ 16.1.2009, 14:57)
А никак. Щитовые приборы на подавляющем большинстве подстанций переведены в режим индикаторов (на стекле стоит штамп метрологической лаборатории - буква "И" в квадратике.) По такому прибору можно только достоверно определить, что ток есть или тока нет.
Если подстанция не обслуживаемая, то да в основном переведены в индикаторный режим, а например на ГЩУ как раз большинство приборов должно подвергаться калибровке. И уж точно не соглашусь с Вами, когда Вы утверждаете, что по такому прибору можно достоверно определить, что есть ток или его нет. Правила говорят обратное, а именно (не дословно, примерно) показания измерительных приборов не могут быть достоверными и на их основе нельзя судить по присутствию или отсутствию тока, давления, напряжения и.т.п.
Цитата(*_Garik_* @ 16.1.2009, 18:31)
Ну допустим звонит мне высшый оперативный работник и спрашивает нагрузку на фидере или трансформаторе, что делать? как считать? ответ я ж ему должен дать в МВт
Ну, если Вы имеете ввиду, что нагрузка это суммарная электрическая мощность, то ответ Ваш должен звучать просто, на фидере стоит только амперметр, а он мощность не меряет. Но, дело в том, что под словом НАГРУЗКА многие подразумевают ТОК, у нас, по крайней мере.
Что касаемо трансформатора, то на нем точно должны стоят мегаваттметры.
Но, несмотря на все выше сказанное, я для приблизительных подсчетов использую следующую формулу:
Х * К приблизительно= кВт.
Где: Х ток по амперметру
К для 6,3 кВ. = 10,9
К для 10,5 кВ. = 18,1
К для 35 кВ. = 60,6
К для 110 кВ. = 190,5
Цитата(mic61 @ 16.1.2009, 21:32)
Ну, а точность данного измерения: "плюс/минус трамвайная остановка". Особенно при малых токах (показания прибора в начале шкалы.)
Полностью согласен, данный вид подсчета только лишь для приблизительной прикидки.
Цитата(Roman_D @ 16.1.2009, 22:03)
И именно этот ток, который нарисован красной чёрточкой на амперметре, вырубит МТЗ (максимальную токовую защиту).
Бедный Ваш персонал, Вы представляете, что такое максимальная токовая защита (МТЗ)?
Я про красные черточки на приборах согласен с mic61 в России тоже отмечают красной черточкой номинальный ток оборудования и не как иначе это же, на сколько должна быть растянута шкала у прибора, чтобы на нем отметить ток срабатывания защиты?