YoungProfi
Здравствуйте. Господа электрики, нужна помошь.

Задача следующая - нужно проложить кабели (0,4 кВ) в железобетонном лотке.
Интересует следуюшее-какое минимальное расстояние допускается между полками кабельных конструкций в этом лотке, в "Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ" том III, автор Е.Ф. Макров, написанно 200мм, но вот документа в котором это четко прописанно, я найти не смог.
Подскажите документ в котором это прописанно.

Заранее спасибо.

Ссылка на вырезку из этого справочника - http://www.mini-soft.ru/book/sis_electro/glava1.php
OBON
Цитата(YoungProfi @ 10.12.2008, 6:35) *
Задача следующая - нужно проложить кабели (0,4 кВ) в железобетонном лотке.
Интересует следуюшее-какое минимальное расстояние допускается между полками кабельных конструкций в этом лотке, в "Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ" том III, автор Е.Ф. Макров, написанно 200мм, но вот документа в котором это четко прописанно, я найти не смог.
Подскажите документ в котором это прописанно.

Вам рекомендую внимательно прочитать ПУЭ п.п.2.3.112-2.3.133, в частности п.2.3.123 и таблицу к этому пункту таб.2.3.1. Если в кабельном лотке, то Ваш случай - правая колонка таблицы.
Успехов в работе!
YoungProfi
OBON, и снова спасибо.