Господа элеткрики.

Сколько допускается прокладывать кабелей до 1кВт в одной траншее. Суммарная длина траншей будет примерно 30 метров, поворотов быть не должно.

Всего 19 кабелей 5х35 (диаметр ~ 31 мм).

И если можно название нормативного дкумента в котором это прописанно.

Заранее спасибо.
OBON
Цитата(YoungProfi @ 9.12.2008, 9:01) *
Господа элеткрики.
Сколько допускается прокладывать кабелей до 1кВт в одной траншее. Суммарная длина траншей будет примерно 30 метров, поворотов быть не должно.
Всего 19 кабелей 5х35 (диаметр ~ 31 мм).
И если можно название нормативного дкумента в котором это прописанно.

ПУЭ п.2.3.25
Если кабельное хозяйство относится к эл. станции, подстанции, распр. устройствам, то ПУЭ п.п.2.3.77-2.3.82
Вам успехов!