Gri
Разобрал дифавтомат ЭКФ AD-2 (стал залипать тумблер).
Он раскладывается на 2 части, одна из которых, как я понял, это двухполюсный автоматический выключатель, а вторая - это УЗО. Стал разбираться.
К УЗО от АВ идут фаза и ноль. УЗО при срабатывании с помощью маленького рычажка отключает АВ (обратная механическая связь). Если это так, то зачем? Получается, у этого УЗО нет своего механизма размыкания цепи? Тогда, значит, нельзя использовать УЗО как самостоятельное устройство (без автоматического выключателя)? А автоматический выключатель без УЗО будет работать нормально?

Речь не о приобретении нового прибора, а о его конструкции и функционировании.
megavolt999
УЗО не является аппаратом для защиты от токов КЗ и перегрузки, перед УЗО обязательно применение автоматического выключателя, см ПУЭ п 7.1.76.
Согласно ГОСТ Р 50807-95 любое УЗО - это "механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определенных условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов".