Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: вопрос по АКТУ разграничения балансовой принадлежности для квартиры
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Алексей_*
Есть акт для квартиры. Указаны расчетная мощность, расчетный ток и косинус. В проекте необходимо дать установленную мощность. Это просто сумма мощностей всех потребителей? Тогда коэф-том спроса будет Рр/Руст
Гость_Алекс_*
МОщность установленная - сумма мощностей всех эл. приемников. По поводу второго вопроса все правильно!
Слава
Цитата
и косинус.
??? И какой, если не секрет?
Гость_Алексей_*
Секрета нет. Косинус равен 0,98.
Слава
т.е. Если будет ниже, то надо ставить компенсирующее устр-во. Круто Вас прижали. moderator.gif
Гость_Алексей_*
не понял, что было сказано icon_sad.gif
*_Garik_*
Цитата
Косинус равен 0,98.

98% нагрузки должно быть активной, и всего 2% реактивной
Цитата
Если будет ниже, то надо ставить компенсирующее устр-во

Двигатели и некоторые другие потребители потребляют большую реактивную мощность.
Для заводов и других большых предприятий для компенсации реактивной мощности предписывают ставить компенсируюющие устройства. В принципе это была шутка для електриков icon_biggrin.gif
Гость_Алекс_*
Насчет cos фи-0,98 все правильно! Значит у вас квартира с эл. плитой. Полностью соответствует СП.
Гость_Алекс_*

т.е. Если будет ниже, то надо ставить компенсирующее устр-во. Круто Вас прижали


Скажите а где вы видели в квартирах компенсирующие устройства?
OBON
Цитата(Гость_Алекс_* @ 28.11.2008, 0:52) *
т.е. Если будет ниже, то надо ставить компенсирующее устр-во. Круто Вас прижали
....

Автор пошутил.
Значит не исключено, что обречены на нарушение тех. условий. Когда у Вас светильники люминисцентные, телевизор(ы), холодильник(и), микроволновка, компьютер(ы), стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры, вентиляторы приточные, вытяжные, у всех перечисленных аппаратов косинус фи заметно меньше 0,98.
Возможно за счет электропечи средневзвешенный косинус фи вытянется до 0,98? Но никогда не слышал что за косинус фи предъявляли санкции к жильцам.
Спасибо за внимание!