Сергей.
17.11.2008, 10:11
Здравствуйте всем!У нас на складе на дверях изнутри установлены объёмники SWAN PIR.Контролирует прибор Сигнал-ВКА.При включении наружного освещения склада (прожекторы) с помощью пускателя, установленного тоже снаружи, сигнализация срабатывает.Сигнализация смонтирована "с нуля" недавно.Может кто подскажет, почему так происходит?
Взводатор
17.11.2008, 12:07
Механическое воздействие пускателя на датчик вибрации
Электромагнитный импульс наводит помеху в параллельно проложенных линиях питания и сигнализации
Воздействие света на датчик освещенности или инфракрасный датчик движения.
Вызывайте монтажников сигнализации - пусть разбираются.
Roman_D
17.11.2008, 12:38
Похоже на реакцию PIR - датчиков на тепловую составляющую излучения прожекторов.
Victor195002
17.11.2008, 13:03
Добрый день.
Не пробовали определить, что конкретно срабатывает - PIR или это токовая помеха по входным цепям "Сигнала" в момент пуска холодного прожектора?
Михайло
17.11.2008, 20:14
Помеха скорее всего идет через питание "сигналки". Поставить фильтр на питание и будет все хоккей.
savelij®
17.11.2008, 20:19
Как правило, сигнализация питается от БИРПа, а там и так нормальная фильтрация по цепи питания. Следовательно, остаются наводки на провода и воздействие на ИК датчики, последнее легко проверить и отсечь (чёрный пакет на "голову"...)
AlexPetrov
20.11.2008, 17:44
Склоняюсь к
Цитата(Взводатор @ 17.11.2008, 19:07)
Электромагнитный импульс наводит помеху в параллельно проложенных линиях питания и сигнализации
Когда-то была схожая проблема на самодельной дачной охранке при включении обогревателя, работающего в автоматическом режиме в зимнее время. Проблему устранил включением конденсатора параллельно силовым контактам пускателя, запитывающим обогрев. Ёмкость подобрал опытным путём.
электроник1
20.11.2008, 20:39
может, она срабатывает при попадании на датчик света?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.