Нужна ли пожарная сигнализация в комплектной газовой котельной? Если да, то какие датчики там ставятся?
lis
а какой , скажите ,смысл ставить датчики в котельную???
кому в голову пришло?
KIVOK
Цитата
а какой , скажите ,смысл ставить датчики в котельную???
Газоанализаторы в котельной объязательны!
Цыганов
Пожарная сигнализация обязательна. А датчики и проводка должны соответствовать ПУЭ. глав не помню, для особо-опасных помещений.
gomed12
Котельная считается взрывоопасным объектом.
После взрыва пож. сигнализация не поможет.
Само здание котельной представляет пожаробезопасную конструкцию.
Комплектная должна быть укомплектована газовой (по-моему, датчики реагирующие на метан, СН4) защитой от утечек.
Самсон
Вопросы по комплектным (блочным) котельным необходимо адресовать заводам-изготовителям.
Документация на них должна поставляться в комплекте с оборудованием.
Дополнительных разделов проектной документации (по внутреннему оборудованию) не требуется.
Гость
Котельные здания которых отнесены к категории "Г" в АПС не нуждаются. Датчики метана и угарного газа обязательны для газовых котельных.