Димка1985
При сдаче обьекта пожарники требуют протокол замера сопротивления изоляции.
Заказчик просит только эту бумажку(само проведение испытаний не важно). Встает вопрос, какие нужны разрешения на проведение такой работы? Предположим купим мегаомметр, и бланк такого протокола найдем. Хотя если особых разрешений не требуется можно и не покупать, а просто заполнить бланк и отдать.
Подскажите как сделать такое измерение и сколько примерно это будет стоить.
с2н5он
1. а причем здесь пожарники? хотя измерения нужны
2. сделать их может организация (ЧП) лаборатория которой зарегистрирована в Ростехнадзоре
3. смысла для данного случая покупать Вам мегер нету, а стоит по разному - у кого как
e_c_c
Цитата(с2н5он @ 11.11.2008, 20:18) *
2. сделать их может организация (ЧП) лаборатория которой зарегистрирована в Ростехнадзоре


И имеет право проводить замеры данного типа . Собственно при Ростехнадзоре есть такая.
Проше всего найти ближайшую к Вам организацию имеющую подобную лабораторию и на месте договорится о получении протокола.
Гость_сэм_*
С измерением R изоляции- всемирный маразм. Изоляция вдоль и поперек поврежденная мегоомметром не фиксируется не особо влажном помещении.
Можно обнаружить только явный коротыш. Как например измерить сопр. изоляции паяльника ? Между чем и чем?
doro
Цитата(Гость_сэм_* @ 26.12.2008, 14:46) *
С измерением R изоляции- всемирный маразм. Изоляция вдоль и поперек поврежденная мегоомметром не фиксируется не особо влажном помещении.
Можно обнаружить только явный коротыш. Как например измерить сопр. изоляции паяльника ? Между чем и чем?

Допустим, между корпусом и токоведущими частями. А на тему маразма... Перечитайте свое сообщение еще раз.
А по основной теме - куда дешевле купить протокол у лицензированной фирмы, чем купить мегомметр, и потом доказывать, что Вы имеете право с ним работать.
KIVOK
Цитата
Предположим купим мегаомметр, и бланк такого протокола найдем. Хотя если особых разрешений не требуется можно и не покупать, а просто заполнить бланк и отдать.
Подскажите как сделать такое измерение и сколько примерно это будет стоить.
Цитата
Для того что-бы ваши бланки имели " силу", на них должны быть штампы и печати лаборатории имеющей лицензию на проведение этих замеров. А что касаетя стоимости- она определяетя количеством замеров и условий в при котоых эти замеры проводились. За "даром"-у Вас не получится.
сэм
Требуют измерит сопротивление изоляции питающего кабеля. За который иногда хватаеся паяльщик(лудильщик) . И как это сделать?
ez81
Да коллеги электрики если вы делаете где-то монтаж то при получение лицензии на эти работы вы заключаете договора с электро-технической лабораторией которая вам все эти услуги выполнит. посему не эномьте .....
сэм
Нет в законе о лицензировании электромонтажа, не обнаружил , вчера специально все прочитал.
AaLeXx
Как это нету лицензирования электромонтажа? А лицензию на монтажные работы вы разве не прикладываете к акту выполненных работ?
сэм
Ткните меня пальцем в строчку закона о лицензировании, буду только благодарен..
doro
Цитата(сэм @ 30.12.2008, 13:16) *
Ткните меня пальцем в строчку закона о лицензировании, буду только благодарен..

Обратитесь в инспекцию Ростехнадзор за разрешением на подключение. Ткнут Вас носом в соответствующие документы, и обращайтесь хоть в Гаагский трибунал. Вам бы только флудить.
электроник1
это может сделать только лицензированная ЭТЛ. Для этого они используют мегаомметр. Технический отчёт в данном случае содержит титульный лист, содержание, протокол измерения сопротивления изоляции, может содержать ведомость замечаний (при их наличии), заверенную копию лицензии ЭТЛ.
Коот
Тема измерения сопротивления изоляции - более интересна, чем может показаться. Всем известен ВСН 123-90 и требование измерять сопротивление изоляции кабеля на барабане перед прокладкой. Вопрос: как измерять сопротивление изоляции на барабане (сколько измерений делать и какие измерения) и дает ли гарантию качества изоляции такое измерение?
электроник1
100%-ную не даёт, т.к. может быть срез наружного покрова, который определяется визуально.
gomed12
Цитата(Коот @ 5.1.2009, 8:44) *
требование измерять сопротивление изоляции кабеля на барабане перед прокладкой. Вопрос: как измерять сопротивление изоляции на барабане (сколько измерений делать и какие измерения) и дает ли гарантию качества изоляции такое измерение?

1. Думаю, для проверки сопротивления изоляции и целостности жил до прокладки, чтобы непосредственно после прокладки не начинать ремонтные работы.
2. М/быть, чтобы предъявить претензии изготовителю, складским работникам, транспортникам.
3. У кабеля на барабане оба конца выведены и закапарены, раскапарываются с составлением акта (по-моему) и испытания всех жил относительно друг друга, брони, мет. оплетки и их целостность (тоже, по-моему, по акту произвольной формы совместно с заказчиком и монтажной организацией).
4. Эти испытания не дают право не производить сдаточные испытания после прокладки по протоколам.
Еще предусмотрен нагрев кабеля на барабане перед прокладкой (тоже по акту), чтобы не нарушить изоляцию при размотке.
Коот
Да, все так, gomed12. Единственное, что форма акта о проверки сопротивления изоляции на барабане не произвольная, а указана в ВСН-123-90. Если у кабеля повреждена изоляция (или вообще частично отсутвует) то мы, проверяя сопрот. изоляции на барабане этого не знаем (например отсутсвует изоляция фазы А (голый провод) в середине барабана, на участке 2 метра). Провести визуальный осмотр 500 мерового барабана - нереально. А мы уже измерили сопрот. изоляции, осмотрели сам барабан и приняли его в монтаж. Все повреждения кабеля в дальнейшем будут считася получеными в результате монтажа))). Это реальный случай из жизни.
с2н5он
кстати полнейшая глупость мерить сопр. изола без измерения петли фаза нуль
gomed12
Цитата(с2н5он @ 6.1.2009, 20:43) *
кстати полнейшая глупость мерить сопр. изола без измерения петли фаза нуль

Наверное, назначение этих измерений различное.
KIVOK
Цитата(с2н5он @ 6.1.2009, 19:43) *
кстати полнейшая глупость мерить сопр. изола без измерения петли фаза нуль
Измерения петли фаза-ноль, не относятся к замерам сопротивления изоляции перед монтажом кабеля. А чтобы определится какие замеры надо делать, надо знать на какое напряжение этот кабель предназначен? До 1000в или свыше-есть существенная разница.
gomed12
Цитата(Коот @ 6.1.2009, 11:22) *
проверяя сопрот. изоляции на барабане этого не знаем (например отсутсвует изоляция фазы А (голый провод) в середине барабана, на участке 2 метра). Провести визуальный осмотр 500 мерового барабана - нереально. А мы уже измерили сопрот. изоляции, осмотрели сам барабан и приняли его в монтаж. Все повреждения кабеля в дальнейшем будут считася получеными в результате монтажа))). Это реальный случай из жизни.

Все эти случаи возможны реально, но есть так называемый заводской брак, который может быть выявлен без срока давности.
Поэтому при правильном оформлении хода монтажа, претензии к заводу-изготовителю или через Роспотребнадзор к заводу за реализацию товара ненадлежащего качества.
Еще и иск заводу на компенсацию трудозатрат по прокладке кабеля.
Viktor__2008
Обслуживал один объект, в подвале, в общем чудной объект, как полигон на надежность.
Я не думаю, что монтажники нахимичили, но всевозможных отказов было немеренное
колличество, как заколдованный дом. Из за грунтовых вод, притом в очень старом городе, скрытая проводка несколько раз давала коротыш. Видно из за солей, которыми посыпают улицы. Даже технология гидроизоляции не помогла, или ее не соблюли. Не исключено, что материалы были не качественные. Но вот протокол измерения изоляции был, произведенной специализирующей фирмой. Гарантия качества монтажа сдесь под сомнением и не электрики виноваты.
сергей_абрамов
Замер сопротивления изоляции, как было замечено выше,- тема очень интересная, и таит в себе столько подводных камней. Расценки на эти работы так себе. Замер сопротивления делается только там где скажет ,здравомыслящий энергетик . потому что выкручивать из каждого люминисцентного светильника лампу icon_confused.gif . сами поимаете. Другое дело замерить кабельные линии в ответственных или подозрительных местах. С меня лично , когда занимался пожарно-охранной сигнализациией, требовали пожарники и милиция, замер сопротивления каждого участка, линии.проод использовался, телефонный, "лапша". Сидел , писал бумажки, прикладывал к каждому объекту. Сплошное бумагомарательство. А как замер сопротивления контура заземления. Кто нибудь читал методику при каких погодных условиях надо замерять. Вот-вот. что бы было сухо , что бы земля была не мёрзлая. Короче есть поле для зарабатывания денег контролирующими органами.
всем удачи.
электроник1
Цитата(с2н5он @ 6.1.2009, 20:43) *
кстати полнейшая глупость мерить сопр. изола без измерения петли фаза нуль

не вижу зависимости. если клиенту тем более это не надо ещё...

Цитата(электроник1 @ 5.1.2009, 10:38) *
100%-ную не даёт, т.к. может быть срез наружного покрова, который определяется визуально.

но, если кабель маленького сечения- то, если 2 конца вынуть наружу и погрузить бухту в ванну, да ещё и звякнуть мегером, и он скажет- супер- значит, на самом деле супер. только таким способом можно дать 100%-ную гарантию.
Andrey59
Может кому будет интересно или полезно повешу вот это
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
это только раздел, а весь документ по измерениям здесь http://depositfiles.com/ru/files/tpmeexwx6 или в файловом архиве раздел Электронные книги - "Измерение в электроустановках". Отсюда файл удоляю, ато мне мало места, тем более там в книге в начале объяснены требования европейских норм к измерению сопротивления
Sergejs
При инсталляции в доме (под регипс) использовались кабеля:
NYM 3x1,5 и NYM 3x2,5
Интересует, каково может быть РЕАЛЬНОЕ значение МΩ при при реальных замерах сопротивления изоляции в жилом доме.
Т.е. интересуют реальные значения A-B; B-C; A-C; A-N; B-N; C-N; A-PE; B-PE; и C-PE
Данные, значения в MΩ, которые могут быть для такого типа кабелей, и обычно пишутся в протоколе.
Кабеля новые. Только что уложены.
с2н5он
любое, но должно быть не менее 0,5 МОм.
Sergejs
Цитата(с2н5он @ 23.3.2011, 22:39) *
любое, но должно быть не менее 0,5 МОм.

Я в курсе про 0,5 МОм. Это теоретическое значение, так сказать.
Просто хотелось бы практические значения. На практике скорее всего 500 kOm (тем более у нового кабеля) реально быть не может. Имхо.
Может быть кто-то мерял реально и помнит.
haramamburu
20 ГОм - устроит? icon_smile.gif
Sergejs
Цитата(haramamburu @ 23.3.2011, 23:51) *
20 ГОм - устроит? icon_smile.gif

haramamburu, типа, кто больше? icon_smile.gif
Уважаемые специалисты, хотелось бы услышать ответ, с какими реальными значениями кто сталкивался с данным типом кабеля (или с аналогичным) делая замеры сопротивления изоляции.
Т.е. реальные значения на практике и их разброс.
Мне тут недавно попался тоже протокол измерений, в котором было во всех строках указано одно и то же значение : >>99,9 MOm icon_sad.gif
Что, такое может быть на практике, или это просто...
ez81
Значение Вам сказали может быть любым зависит оно от 1. Влажности воздуха,2 от качества монтажа. Насчет 99,9 это могло быть верхнее значение шкалы прибора и если все измеренные кабельные линии близки к краю то так и напишут.
Sergejs
Цитата(ez81 @ 24.3.2011, 0:26) *
Значение Вам сказали может быть любым зависит оно от 1. Влажности воздуха,2 от качества монтажа. Насчет 99,9 это могло быть верхнее значение шкалы прибора и если все измеренные кабельные линии близки к краю то так и напишут.

Влажность, температура, давление... Разве вопрос был задан, изменится ли сопротивление от этих параметров и на сколько? icon_sad.gif
Да теория это всё.
Ну какая там реально разница меряли при 18°С или при 20, давление было скажем 765 или 766 мм. ртутного столба.
Про влажность тоже самое - не в парилке измерения и не в пустыне Сахара.
Ясно же из вопроса, что измерения не на крайнем севере и не в тропиках... icon_smile.gif
Обычная комнатная температура, обычная влажность.
Просто думал кто-то здесь на форуме реально занимался замером сопротивлений и мог бы дать практический ответ на вопрос: какие примерные значения могут быть для данного типа кабеля (как видно из рисунка -двойная изоляция) между
A-B; B-C; A-C; A-N; B-N; C-N; A-PE; B-PE; и C-PE
Хорошо бы, что-бы кто-то написал, типа: я когда-то мерял, у меня были вот такие-то ПРАКТИЧЕСКИ значения.
Всё что я хотел бы услышать.
Спасибо.

ez81
Sergejs Ваши рассуждения ошибочны. Люди дающие ответы на ваш вопрос как раз таки практически проводящие данные измерения.А климатические условия как раз оказывают значительное влияние на измеренное значение.
Работник
Больше 99,9 МОм - это как и приводят, вверхний предел измерения прибора. На моей практике любой новый кабель электропроводки имеет большой сопротивление изоляции. NYM в зависимости от длины, кол-ва распайкоробок, климатических условий и т.д. обычно 1000-10000 МОм. Был случий, когда проводку смонтироовали в штробе, подключили розетки, выключатели, а крыши в доме еще не было (ж/б перекрытия только). Тогда стены отсырели, в коробках влага. Почти везде 220/380В проводка держала, но изоляция 0,3-100МОм.
Sergejs
Цитата
Sergejs Ваши рассуждения ошибочны. Люди дающие ответы на ваш вопрос как раз таки практически проводящие данные измерения.А климатические условия как раз оказывают значительное влияние на измеренное значение.

ez81, возможно я не прав, не спорю. Конечно должно что-то измениться.
Но скажите, скажем в комнате 18°С.
Померяли сопротивление изоляции, получили скажем те же 99,9 МΩ.
Включили калорифер, нагрели помещение скажем до 23°С.
Померяли на следующий день (что-бы прогрелись стены).
Ну и какое значение мы на Ваш взгляд получим ?
Или там скажем делая замеры в солнечный день или ранним туманным утром? - На сколько процентов изменится сопротивление изоляции, и главное, на сколько это будет существенно?
Есть какая-то таблица (или что) зависимости сопротивления изоляции от внешних факторов?
Я что-то не нашел нигде такого…

Цитата
Больше 99,9 МОм - это как и приводят, вверхний предел измерения прибора.

Это понятно.
Скорее всего предел был до 100Мom, но написали предельное ‘’не зашкаленное’’ значение.
Работник, предполагается, что измерения производились прибором FLUKE 1503 (предел - до 2GΩ).
Измерения должны быть в режиме 1000V. Это правильно?
Цитата
На моей практике любой новый кабель электропроводки имеет большой сопротивление изоляции. NYM в зависимости от длины, кол-ва распай коробок, климатических условий и т.д. обычно 1000-10000 МОм.

Какой разброс числовых значений мог быть бы из предела указанного Вами (1000-10000 Мом) в точках замеров A-B; B-C; A-C; и т.д.

Ну вот в итоге, например могло бы быть реально так: A-B = 500Mom; B-C= 650Mom; A-C= 440Mom; и т.д.
Или всё-же сопротивления будут выше (новые кабеля в двойной изоляции) и разброс значений в одном кабеле не может быть такой большой ?
A?
haramamburu
Цитата(Sergejs @ 24.3.2011, 17:53) *
ez81, возможно я не прав, не спорю. Конечно должно что-то измениться.
Но скажите, скажем в комнате 18°С.
Померяли сопротивление изоляции, получили скажем те же 99,9 МΩ.
Включили калорифер, нагрели помещение скажем до 23°С.
Померяли на следующий день (что-бы прогрелись стены).
Ну и какое значение мы на Ваш взгляд получим ?

Не понимаете вы аднака физики процесса - если имеем кабель с заделанными наглухо концами - то практически никак, если ж имеем энное количество розеток, паспаек и т.д - внешние факторы влияют в худшую сторону (в сторону уменьшения сопротивления)
Цитата
Или там скажем делая замеры в солнечный день или ранним туманным утром? - На сколько процентов изменится сопротивление изоляции, и главное, на сколько это будет существенно?

Существенно, если сопротивление будет граничить с допустимыми 500кОм - и, следовательно - примут вашу работу или нет.
Цитата
Есть какая-то таблица (или что) зависимости сопротивления изоляции от внешних факторов?
Я что-то не нашел нигде такого…
Поищите в сторону "диэлектрической проницаемости"

Цитата
Ну вот в итоге, например могло бы быть реально так: A-B = 500Mom; B-C= 650Mom; A-C= 440Mom; и т.д.
Или всё-же сопротивления будут выше (новые кабеля в двойной изоляции) и разброс значений в одном кабеле не может быть такой большой ?

"Вторая" изоляция не для увеличения сопротивления - а для мех защиты. Кабель с описанными параметрами - на выброс, и вообще - если сопротивление менее 1МОма - есть уже повод призадуматься, толи кабелю трындец наступает, толи искать утечку в месте разделки, как то так.
ЗЫ А на нормальном кабеле можно и 10 и 20 ГОм намерить, просто "в вашей бумажке" врать не стали (не стали писать что мол шкалы не хватило, т.к. в допущенный диапазон и так все вошло) и записали максимальный предел прибора
Sergejs
Цитата
"Вторая" изоляция не для увеличения сопротивления - а для мех защиты. Кабель с описанными параметрами - на выброс, и вообще - если сопротивление менее 1МОма - есть уже повод призадуматься, толи кабелю трындец наступает, толи искать утечку в месте разделки, как то так.
ЗЫ А на нормальном кабеле можно и 10 и 20 ГОм намерить, просто "в вашей бумажке" врать не стали (не стали писать что мол шкалы не хватило, т.к. в допущенный диапазон и так все вошло) и записали максимальный предел прибора

Какие бы значения в протоколе бы записали Вы, если бы у вас не было прибора под рукой, а написать надо ну срочно?

Цитата
Существенно, если сопротивление будет граничить с допустимыми 500кОм - и, следовательно - примут вашу работу или нет.

Если так, тогда правилами должно быть оговорено, при каких данных (температура, давление, влажность) должны быть сделаны замеры.
Это где-то оговорено ?
haramamburu
Цитата(Sergejs @ 24.3.2011, 21:46) *
Какие бы значения в протоколе бы записали Вы, если бы у вас не было прибора под рукой, а написать надо ну срочно?

Тогда с этого бы и начинали icon_smile.gif - 1.2ГОм например (зависит от прибора которым "якобы" замеряли), но если что вдруг случится - этому "срочно писарю" не позавидую
Гость
на днях мерили в новом киоске,кабели ВВГ3х1,5; 2,5. Линия освещения,линия розеток,ввод ,изоляция больше 20 000 мОм -предел шкалы, записали 20 000. Иногда бывает с заниженной изоляцией розетки, попадались розетки с 5 мОм
haramamburu
Цитата(Sergejs @ 24.3.2011, 21:46) *
Если так, тогда правилами должно быть оговорено, при каких данных (температура, давление, влажность) должны быть сделаны замеры.
Это где-то оговорено ?

А вы точно читаете все - что вам пишут?
Sergejs
Цитата
Тогда с этого бы и начинали - 1.2ГОм например (зависит от прибора которым "якобы" замеряли), но если что вдруг случится - этому "срочно писарю" не позавидую

Извините, уточните: Двояко можно понять. 1 и 2 десятых Гигаома или 1, и может быть 2Гигаома ?
Цитата
на днях мерили в новом киоске,кабели ВВГ3х1,5; 2,5. Линия освещения,линия розеток,ввод ,изоляция больше 20 000 мОм -предел шкалы, записали 20 000. Иногда бывает с заниженной изоляцией розетки, попадались розетки с 5 мОм

Значит все значения и между фазами и между нейтралью в протоколе записано одно и то же значение: 20 000 МоМ?
2). Насчёт розеток, извините, не понял?

Цитата
А вы точно читаете все - что вам пишут?

haramamburu, ну конечно же нет. (щютк)
Кто-то кого то не понимает.
Я просил бы, если есть где-то написано, при каких условиях нужно делать замеры – скажите мне, где про это можно прочесть.
Просто сделайте одолжение.
Спасибо.
haramamburu
Да ладно - хватит троллить - читать ПУЭ, СП 31 110 2003
Гость
Цитата(haramamburu @ 24.3.2011, 22:30) *
ПУЭ, СП 31 110 2003

А где там читать, про "если есть где-то написано, при каких условиях нужно делать замеры"?
Или это мягкий "посыл куда по дальше" icon_biggrin.gif ?
haramamburu
После боя у боксера берут интервью. Журналист (Ж) спраишивает:
(Ж) - А зачем вам такие сильные руки?
(Б) - э-э-э-э
(Ж) - ну наверное, чтобы наносить сильные удары..
(Б) - ага
(Ж) - а зачем вам такие мощные ноги?
(Б) - э-э-э-э
(Ж) - ну наверное, чтобы быстро передвигаться по рингу..
(Б) - ага
(Ж) - а зачем вам такая маленькая голова?
(Б) - э-э-э-э
(Ж) - ну наверное, чтобы было легче уворачиваться от ударов противника..
(Б) - ага..а еще я туда кушаю

ЗЫ т.е. вам тоже - все найди и положи? Ну просто у меня слов более нет icon_sad.gif
savelij®
Про условия замеров (когда, сколько, в какую погоду, в каком состоянии и проч...) информации не встречал... Остальное в ПУЭ Гл.1.8.37 и ПТЭЭП прил. 3.1 (в самом конце...)
Sergejs
Цитата
Да ладно - хватит троллить - читать ПУЭ, СП 31 110 2003

Извините, у нас эти ПУЭ нигде не применяются. Поэтому я про это и не слышал.
Цитата
ЗЫ т.е. вам тоже - все найди и положи? Ну просто у меня слов более нет

Т.е. Вы хотите сказать, что есть какие условия, только при которых замеры могут быть признаны действительными?
И при иных - НЕ действительны?
haramamburu
Цитата(Sergejs @ 24.3.2011, 23:27) *
Извините, у нас эти ПУЭ нигде не применяются. Поэтому я про это и не слышал.

И вам СОРРИ (не пригляделся), т.к. боюсь что правила РФ и Латвии могут отличаться icon_sad.gif

Цитата(Sergejs @ 24.3.2011, 23:27) *
Т.е. Вы хотите сказать, что есть какие условия, только при которых замеры могут быть признаны действительными?
И при иных - НЕ действительны?

Разумеется - у "замерщика" должна быть за спиной "лаборатория" с не просроченной лицензией, а иначе все = филькиной грамоте (разумеется с юридической стороны, а не реальной физической)
Sergejs
Цитата
И вам СОРРИ (не пригляделся), т.к. боюсь что правила РФ и Латвии могут отличаться

Страна, как член Евросоюза – правила и стандарты все европейские.
Цитата
Разумеется - у "замерщика" должна быть за спиной "лаборатория" с не просроченной лицензией, а иначе все = филькиной грамоте (разумеется с юридической стороны, а не реальной физической)

Опять же, я имелл ввиду не юридические условия, а метрологические.
А для замеров сопротивление изоляции у на достаточно иметь сертификакат с соответв. отметкой о праве вести такие работы, и с не просроченным сроком верификации мегомметр.

Однако ушли от темы. Вот уже за тролля меня здесь посчитали icon_biggrin.gif
Тем не менее, я так и не получил я ответа на свой вопрос до сих пор… icon_sad.gif
haramamburu
Цитата(Sergejs @ 25.3.2011, 0:00) *
Страна, как член Евросоюза – правила и стандарты все европейские.
Ню ню - я тоже верю, что БОГ есть, а может просто верю icon_wink.gif
Цитата
Опять же, я имелл ввиду не юридические условия, а метрологические.
- да сколько можно? ну нет такого в правилах, тупо сказано - не менее 500кОм, а про "погоду" вам намекали - что замер замеру рознь!!!
Цитата
А для замеров сопротивление изоляции у на достаточно иметь сертификакат с соответв. отметкой о праве вести такие работы, и с не просроченным сроком верификации мегомметр.
Да, только помнится ВЫ немного другое спрашивали.
Цитата
Однако ушли от темы. Вот уже за тролля меня здесь посчитали icon_biggrin.gif
Еще чуть чуть и вас вообще "забанят" (за троллинг icon_smile.gif )
Цитата
Тем не менее, я так и не получил я ответа на свой вопрос до сих пор… icon_sad.gif
Сказка про белого бычка?
savelij®
Цитата(Sergejs @ 25.3.2011, 0:00) *
Тем не менее, я так и не получил я ответа на свой вопрос до сих пор…

Этого (см. ниже) будет достаточно в качестве ответа, что бы закрыть вопрос?