Щит электропитания компьютеров. На ВВоде 100А автомат, 3 фазы, далее автоматы 16А (25 шт) и трехфазный автомат для серверной 40А. Кабель на розетки - 2.5. Автоматы ВСЕ "наощупь" теплые..., градусов 45-45. Ток померить не могу (нет доступа к кабелю), Винты все затянуты... . Это криминал???
Рядом аналогичный щиток бытовой - автоматы холодные.
В месяц щиток накручивает 7-8 КВт.
Заранее благодарен, Юрий
Евгений
24.10.2008, 12:28
40-45 градусов - для паники нет оснований, тем более если контакты протянуты. Вот если появится запах или нагрев не выдерживается рукой (60 градусов) - надо смотреть.
Если щиток (компьютерный) накручивает за месяц 7-8 кВт, то непонятно зачем 3ф 100А на вводе и 25 АВ по 16А на выходе.
8 кВт - это около 20 комков по 400ВА, на 1 час. И всё!
Можно еще обратить внимание на шину (гребенку). Не на 63А к примеру?
gomed12
24.10.2008, 17:41
Посмотрите соответствие этим требованиям, особенно сечению нулевого провода
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата
В месяц щиток накручивает 7-8 КВт.
Имелось в виду 7-8 ТЫС. кВт*ч?