Анатолий
Всем здрасте! Вопрос такой: можно ли высверливать алюминий при балансировке короткозамкнутого ротора АД? Ведь площадь этого сечения рассчитывается в ходе проекта АД. При балансировке ротора АД 1.9 квт и Iн=2.7 были высверлины отверстия по ходу радиуса на КЗ кольцах, примерно 40%. Я знаю, что в номинальном режиме токи ротора небольшие.
У двигателя вентиляторная нагрузка, поэтому пуск затруднен.
Как будет влиять ток ротора в дальнейшем на эксплуатацию машины?
Pavel
Токи в роторе как раз значительные, напряжение там маленькое.
С другой стороны дисбаланс ротора рано или поздно разобъет подшипник. У Вас скорее всего сопротивление ротора возросло, но незначительно. Вентиляторная нагрузка как раз наиболее оптимальна для асинхронников