Доброго времени суток!

Вопрос в следующем.
Делаем мы некий объект, точнее автоматику вентиляции, впринципе всё запроектили.
Но тут на нас свалилось следующее:
Заказчик у наших щитов смонтировал шины защитного заземления.
Нам предложено, сделать проект по заземлению: кабельных лотков и воздуховодов от данных шин.
С подобным не сталкивался, как выглядит подобный проект (перечень обязательных листов/чертежей), а особенно пояснительная к ниму представляю смутно(восновном занимаюсь проектировкой щитов автоматики)...
Может быть сдешние гуру укажут единственно правильный путь.
Заранее благодарен!
gomed12
Вам предлагается выполнить проект системы уравнивания потенциалов (СУП) на проводящих частях (ПЧ) м/к зданий, инженерного оборудования и сетей.
Если инженерные коммуникации входят в здание извне, необходимо на входе их соединить с ГЗШ.
Воздуховоды на фланцах перемкнуть между собой проводом ПВ1, 4мм 2 , лотки сварить между собой на стыках, либо также как и в/воды перемкнут проводом.
Это направления действия, конкретнее посмотрите ПУЭ, гл.1.7
электроник1
Цитата(Visio @ 20.10.2008, 16:50) *
Заказчик у наших щитов смонтировал шины защитного заземления.
Нам предложено, сделать проект по заземлению: кабельных лотков и воздуховодов от данных шин.
С подобным не сталкивался, как выглядит подобный проект (перечень обязательных листов/чертежей), а особенно пояснительная к ниму представляю смутно(восновном занимаюсь проектировкой щитов автоматики)...
Может быть сдешние гуру укажут единственно правильный путь.
Заранее благодарен!

а что за объект? если он относится к объектам, перечисленным в главе 7 ПУЭ- жилые, общественные, бытовые и административные здания (см. СНиП)- то вы это сделаете неправильно, т.к. в этих системах защитное заземление не делается. Всполняется только зануление. Заземление в таких системах делается ТОЛЬКО повторное- это если ввод в здание- воздушный. И всё. Ну и для молниезащиты ещё можно. А, как сказал gomed12, вам имели ввиду сделать уравнивание потенциалов- т.е. от всех прводящих частей, доступных косвенному прикосновению, проложить РЕ-проводник на главную заземляющую шину. И это тогда будет правильно.
gomed12
Цитата
Всполняется только зануление.

Зануляются только ОПЧ, поэтому к данной проблеме зануление отношения не имеет.
Речь идет об уравнивании потенциалов на СПЧ.
Visio
Спасибо за чёткое разъеснение!
А не подскажите нормативные документы регламентирующие проектную документацию по СУП (состав проекта, основные чертежи)?
В поиске был, но ничего существенно найти не удалось.
электроник1
ПУЭ
1.7.49. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.
1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основная изоляция токоведущих частей;
ограждения и оболочки;
установка барьеров;
размещение вне зоны досягаемости;
применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
1.7.52. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в электроустановке или ее части либо применены к отдельным электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования, либо в процессе монтажа электроустановки, либо в обоих случаях.
Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного * и 120 В постоянного тока * .
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.
gomed12
электроник1 для кого емкая тирада?
К токоведущим частям, в т.ч. ни к прямому, ни косвенному прикосновению, ни к ОПЧ эта тема не имеет отношения.
Цитата
проектную документацию по СУП (состав проекта, основные чертежи)?

Подождите немного, кто-нибудь поможет с типовым.
Олега
как нодо не читал icon_sad.gif , сам себе режисер
1. понятно ПЗ (с обоснованием необходимости - классификация по опасности поражения, группам мед.помещений..)
2. Поэлементная схема.
3. План прокладки ОСУП
4. то же ДСУП всех помещений.
5. расчет сопротивл. заземл. проводников (если требуется), заземлителя. либо в прил. привести расчеты и (бывает надзор требует) планы уже выполненых ЗУ.
Спецушка.
Для толщины можно добавить листик с рисунками примененных соединений. Украшает проект.
Visio
Всем отписавшимся огромное спасибо!