Ширяев Алексей
В руководстве по эксплуатации на устройство мягкого пуска Altistart 48 указано на необходимость установки быстродействующих предохранителей для защиты от кз.
Существуют ли другие способы защиты? В инете нашел электронный "многоразовый" предохранитель на 3 А.
sanitar
Цитата(Ширяев Алексей @ 17.10.2008, 12:06) *
В руководстве по эксплуатации на устройство мягкого пуска Altistart 48 указано на необходимость установки быстродействующих предохранителей для защиты от кз.
Существуют ли другие способы защиты? В инете нашел электронный "многоразовый" предохранитель на 3 А.

Для защиты электроники(привода, инверторы, софтстартеры) только СУПЕРФАСТ(сверхбыстродействующие) плавкие(значек диода на корпусе) они для этого специально заточены
Ширяев Алексей
Насколько мне известно преобразователи частоты Altivar-31 не требует установки быстродействующих предохранителей.
VladM
Цитата(Ширяев Алексей @ 20.10.2008, 8:17) *
Насколько мне известно преобразователи частоты Altivar-31 не требует установки быстродействующих предохранителей.

1. Скорее всего это означает, что они уже встроены в привод. Проверьте.
2. Строго говоря, никто ничего не требует. Просто без вставок (если просто стоит автомат) у вас будет защита 1-ого типа, а с ними - 2-ого. Типы определены МЭК. 1-ый - при КЗ дуги не будет, оборудование выйдет из строя, 2-ой - дуги нет, оборудование спасено, вставки сгорели.
Взводатор
УМП применяют обычно для пуска двигателей. Автомата защиты двигателей (АЗД) на номинальный ток достаточно.
Поскольку УМП представляют собой тиристорные регуляторы, то КЗ между фазами из за отказа элементов в самом устройстве быть не может. Только через нагрузку - а с этим АЗД и должны справиться.
VladM
Цитата(Взводатор @ 21.10.2008, 19:32) *
УМП применяют обычно для пуска двигателей. Автомата защиты двигателей (АЗД) на номинальный ток достаточно.
Поскольку УМП представляют собой тиристорные регуляторы, то КЗ между фазами из за отказа элементов в самом устройстве быть не может. Только через нагрузку - а с этим АЗД и должны справиться.

АЗД с этим действительно справится. Но УМП успеет выйти из строя. Это защита 1-ого типа по МЭК.
Взводатор
В УМП может быть только две неисправности - обрыв тиристора и пробой тиристора.
Обрыв/невключение одного тиристора равносилен пропаданию одной фазы, возрастание тока по остальным, повышение вероятности пробоя оставшихся.
Пробой одного тиристора - в трехтиристорных пускателях может быть даже незаметен. Пробой двух тиристоров в трехтиристорных схемах или одного в двухтиристорной - аналогично включению двух фаз, опять же повышенный ток через них, пробитых, и срабатывание АЗД.
В первом случае быстродействующие предохранители, действительно, снизят вероятность выхода оставшихся тиристоров. Но она и так невелика, поскольку ток возрастет раза в полтора, а тиристоры имеют примерно такой же запас по токам.
Во втором - все уже пробито, защищать УМП поздно, а линию и двигатель АЗД защитит и "медленно".
VladM
На самом деле я говорил про КЗ после "плавника" - на зажимах двигателя, например. В общем, не поняли друг друга icon_biggrin.gif
Тем не менее, при КЗ на зажимах АД будет так:
1. Сгорят предохранители (вставки) и УМП спасён - если есть вставки типа aR или gR по классификации МЭК,
2. Сработает АЗД, но УМП успеет сгореть (тиристоры горят быстро) - если нет вставок типа aR или gR по классификации МЭК.

P.S. по классификации NEMA эти вставки называются иначе. Не помню как, но и не важно - наш ГОСТ с МЭКа срисовывается, а не с NEMA.
Ширяев Алексей
Проконсультировался с опытным электриком, он утверждает, что в ATV31 нет быстродействующих предохранителей.
VladM
Цитата(Ширяев Алексей @ 24.10.2008, 8:05) *
Проконсультировался с опытным электриком, он утверждает, что в ATV31 нет быстродействующих предохранителей.


Это очень печально, т.к. при КЗ на шине постоянного тока от выпрямителя ничего не останется: автомат питания ПЧ, конечно, сработает, но полупроводниковые приборы (диоды и/или тиристоры выпрямителя) успеют сгореть. У них I2t очень маленький, горят быстро. Иными словами одно из двух утверждений ложно:

1. "Насколько мне известно преобразователи частоты Altivar-31 не требует установки быстродействующих предохранителей"
2. "в ATV31 нет быстродействующих предохранителей".