maria1208
16.10.2008, 15:14
Подскажите у меня на автомат с16 заведены все розетки в 2-х комн квартире, могу я к одной из этих розеток подключить электирический духовой шкаф с максимально потребляемой мощностью 2.5 квт ( у стир. маш. у посудомойки у водогрея свои отдельные автоматы) фактически на розетки идет комп, тв,
savelij®
16.10.2008, 17:14
На розетки под АВ 16А Вы можете подключить нагрузки суммарной мощностью 3,5 кВт.
maria1208
16.10.2008, 17:54
Цитата(savelij @ 16.10.2008, 18:14)
На розетки под АВ 16А Вы можете подключить нагрузки суммарной мощностью 3,5 кВт.
Спасибо