Гость_Павел_*
Нужно подключить к электричеству душевую кабину
Где установить розетку (высота, расстояние от кабины)? Или заводить провод прямо в неё?
Подскажите, кто монтировал.
Линия отдельная, с заземлением, через УЗО.

gomed12
ПУЭ
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

Для Вас не ближе 0.6м от проема двери кабины.