Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Законность требований в ТУ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Гость_Виталий_*
Добрый день.

Возникла такая ситуация - нашему предприятию необходимо больше электрических мощностей. На территории предприятия находятся две ТП 2*630кВа и 400кВа - и находятся на баллансе электроснабжающей организацией. Электроснабжающая организация выдала ТУ согласно которым, мы должны построить новую ТП и запитать ее по высокой стороне от этих двух подстанций. Но кроме этого мы должны проложить две КЛ 10кВ между еще четырьмя ТП (находящимися достаточно далеко от нас и никакого отношения к нам не имеющии). Возникло два вопроса:
1. Насколько законно требовать от нас монтаж КЛ между подстанциями от которых мы не питаемся и никакого отношения к нам не имеющии.
2. Какой смысл строить новую ТП и запитывать ее от двух соседних ТП - если проще поменять трансформатор на более мощный на одной из существующих?

Очень прошу помочь разобраться в данной ситуации.
Евгений
Тяжело гадать не зная ситуации и схемы.
Прокладка дополнительных кабелей может быть связана с увеличением надежности схемы.
Строительство новой ТП может быть необходимым по причине того, что следующий по номиналу трансформатор не покроет ваших потребностей, а через две ступени не влезет в камеру ТП. Может ошиновка уже на номинал загружена.
gomed12
1. Не законно.
2. Пишите письмо, чтобы выдали ТУ на замену трансформатора.
Гость
Спасибо icon_smile.gif буду писать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.