Добрый день.
Возникла такая ситуация - нашему предприятию необходимо больше электрических мощностей. На территории предприятия находятся две ТП 2*630кВа и 400кВа - и находятся на баллансе электроснабжающей организацией. Электроснабжающая организация выдала ТУ согласно которым, мы должны построить новую ТП и запитать ее по высокой стороне от этих двух подстанций. Но кроме этого мы должны проложить две КЛ 10кВ между еще четырьмя ТП (находящимися достаточно далеко от нас и никакого отношения к нам не имеющии). Возникло два вопроса:
1. Насколько законно требовать от нас монтаж КЛ между подстанциями от которых мы не питаемся и никакого отношения к нам не имеющии.
2. Какой смысл строить новую ТП и запитывать ее от двух соседних ТП - если проще поменять трансформатор на более мощный на одной из существующих?
Очень прошу помочь разобраться в данной ситуации.