Подскажите плиииз! Имеем: большие просадки напр-я по высокой стороне 6Кв. Из-за этого на низкой стороне валятся компы, (УПСы)+стаб-р стоят. ТП отдельная 6/0,4 нагрузка общая прим 20-25 кВт стабилизировать нужно ~ 2 кВт. Какой стаб-р или УПС можно поставить, и есть-ли другие решения.
P.S. Падение напр-я по низ. стороне до 170в. (УПСы)+стаб-р по мощности соответствуют обор-ю.
Скорее всего по высокой стороне электрическая сеть Вам не принадлежит? Если это так, Вы имеете право предъявить свои претензии энергоснабжающей организации, которая обязана обеспечить качество электрической энергии согласно ГОСТ
У менят похожая ситуация на одном объекте:
Высокая сторона - районные электросети, тр-р - коммунальщики, а низкая - моя.
Уже с год сеть не стабильна, провалы то по одной, то по другой фазе. Все валят друг на друга, неравномерность нагрузки фаз и т.д. и т.п. Пока вчера явно скрутки на 10кВ не засветились лампочками - РЭС упиралось, что они и везде так делают, всё нормально.
На трасформаторе должен быть переключатель с питью положениями.третье это среднее.можно увеличить напряжение на 5%.Все переключения производятса при отключеном трансформаторе и снятой нагрузки и специалистом.
Tchernishev
17.10.2008, 9:21
Ну ведь каждый день переключение анцапфы делать не получится. Останавливать трансформатор - не выход из ситуации, как мне это кажется.
Обрисуй ситуевину поподробней. Я так понимаю это сельская местность или дачи, обычно там такое творится. Какой транец стоит и нагрузка общая. Как правило подобные вещи происходят от перегрузки тр-ра.
Была подобная промблемма, решили след.способом. Намотали повышающий тр-р (сварочный с доп. обмоткой по высокой стороне) на выходе установили нечто вроде стабилизатора на 220 В с электронной регулировкой на тиристорах. Критическое оборудование запитано ч\з него.
Если провалы кратковременные, стоит поспрошать у соседей нет ли у них скачков в большую сторону. Такое случается когда "0" гуляет. У вас мало а у кого то наоборот много.
Непосредственно у компов поставте СТАБИЛИЗАТОР!
Стабилизатор поможет от кратковременных бросков, а для поднятия напруги аж на 60 вольтей, нужно подходить глобально, или искать причину просадки. Я и грю нужно детальней узнать ситуэйшн
Misha_32
11.11.2008, 14:21
лабор а oleg309 прав. Высокая сторона действительно не ваша, а РЭСа и энергобаланса. Необходимо накатать жалобу в энергобаланс на имя начальника систем измерения, метрологии и качества эл.энергии или на имя руководителя группы контроля качества электроэнергии. Они обязаны будут в установленном порядке произвести замеры и сравнить их с ГОСТом 13109-97 и сделать вывод по показателям контроля качества эл.энергии и принять меры: регулировать напругу на трансе с помощью ПБВ,но не исключено, что регулятор находится в неисправном состоянии (большинство трансов 70-х годов) или регулировать на ПС с помощью РПН, распределять более равномерно и т.п. P.S. А применять самодельные устройства не стоит. Обязательно найдется тот, который все испортит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.