Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Использование трёхфазных автоматов в однофазной сети
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


mICHMAN
Здравствуйте.
Имеются трёхфазные автоматы, заказчик эксплуатирует их как однофазные. Подскажите, какие нормативные документы запрещают/разрешают такую эксплуатацию ?
Спасибо.
savelij®
Если правильно понял, то, предположим, трёхполюсный он применяет как двух или однополюсный (остальные полюса свободны)? Так и в чём проблема? Главное, что не наоборот. ИМХО.
mICHMAN
а как отнесётся к подобной эксплуатации надзорные организации. Есть ли какието нормативы запрещают/разрешают такую эксплуатацию ?
Гость
Я не встречал ,чтоб такие документы были .При сдаче нового объекта инспектор может замечание делать- "все должно быть по проекту",некоторые так говорят; короче от инспектора зависит . А так, 3 фазный дороже 1 фазного,удорожание объекта,больше ничего по моему. Вчера только видел,в ЩО стоят 3 фазные иместо 1 фазных ,правда объект был построен еще в советские времена.
ZavGar
Цитата(Гость @ 7.10.2008, 11:46) *
А так, 3 фазный дороже 1 фазного,удорожание объекта,больше ничего по моему.

Для повышения надёжности отключения (против сваривания контактов, для более быстрого гашения дуги и т. д.) если уж поставили трёхфазный в однофазную цепь, то пропускают ток последовательно через 2-3 полюса.
gomed12
Наоборот, при замыкании входа-выхода 3-х фазного АВ и использовании в однофазной сети, его номинал нужно уменьшать в 3 раза, чтобы тепловая защита по фазам работала правильно, ведь мы как бы расщепляем фазу.
savelij®
2 gomed12
ZavGar писал о последовательном подключении автоматов, так что ток останется прежним.
gomed12
Никакого резона в последовательном включении контактов не вижу: номинал 3-х фазного =номиналу однофазного, никакого улучшения дугогашения (что отметил в своем посту), наоборот, коммутация одного и того же тока последовательно и одновременно 3-я контактами-3 дуги.
Зачем одному току проходить 3 раза по токовой катушке и тепловому реле?
savelij®
Резона и не ищу... icon_wink.gif Я лишь поправил по поводу токов.
А вопрос изначально из серии: можно применить то, что под рукой оказалось? icon_wink.gif
Victor195002
Добрый день.

Цитата(gomed12 @ 31.10.2008, 22:04) *
Наоборот, при замыкании входа-выхода 3-х фазного АВ и использовании в однофазной сети, его номинал нужно уменьшать в 3 раза, чтобы тепловая защита по фазам работала правильно, ведь мы как бы расщепляем фазу.


Мне кажется, что при таком включении (если я правильно понял термин «расщепление фазы» как параллельное включение всех полюсов АВ)имеется определенная «загогулина», как говаривал наш президент. Ток через полюса разделится не строго на количество полюсов, а будет определяться в соответствии с переходными сопротивлениями контактов АВ, которые в общем случае неодинаковы. При этом, естественно, работает и первый з-н Кирхгофа.
gomed12
Цитата(Victor195002 @ 1.11.2008, 10:03) *
Ток через полюса разделится не строго на количество полюсов, а будет определяться в соответствии с переходными сопротивлениями контактов АВ, которые в общем случае неодинаковы. При этом, естественно, работает и первый з-н Кирхгофа.

С этими малыми токами закон Киргова (как говаривал, уважаемый Коот) работает и для 3-х фазной симметричной нагрузки.
По умолчанию будем считать, для озвученных случаев, производитель АВ достаточно известный на рынке.
Victor195002
Добрый день.

Цитата(gomed12 @ 1.11.2008, 12:56) *
С этими малыми токами закон Киргова (как говаривал, уважаемый Коот) работает и для 3-х фазной симметричной нагрузки.
По умолчанию будем считать, для озвученных случаев, производитель АВ достаточно известный на рынке.



1. Годится. Просто чисто поделить на количество полюсов все-таки вряд ли. В электронике на параллельное включение ключей одного типа вводят все-таки некоторые коэффициенты.
2. "Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды" ( Е. Скумбриевич)
Олега
Цитата(gomed12 @ 1.11.2008, 0:09) *
Никакого резона в последовательном включении контактов не вижу: номинал 3-х фазного =номиналу однофазного, никакого улучшения дугогашения (что отметил в своем посту), наоборот, коммутация одного и того же тока последовательно и одновременно 3-я контактами-3 дуги.
Зачем одному току проходить 3 раза по токовой катушке и тепловому реле?

А ZavGar (и другие источники) отмечают улучшение дугогашения. Что при последовательном, что при параллельном включении мощность дуги уменьшается (грубо) в три раза. В три раза либо из-за тока, либо из-за напряжения. При последовательном и по скорости увеличения разрыва, это компенсирует грубость допущения по напряжению. Меньше сконцентрированного тепла - больше срок службы.
Официально ПКС аппарата увеличивается пропорционально. 2 полюса - в два раза, 3Р -в три раза. Рядом с мощным тр-ром это м.б. актуально.

Возможно по проекту (или задумке) д.б. двухполюсный, а его не сыскали. Вот и прилепили за неимением такового
gomed12
Цитата
В электронике на параллельное включение ключей одного типа вводят все-таки некоторые коэффициенты.

Согласен.
Но есть и прецизионная элементная база, которая немного дороже, как АВ у известных производителей.
Цитата
Что при последовательном, что при параллельном включении мощность дуги уменьшается (грубо) в три раза.

И в каких местах у АВ при последовании это разделение (уменьшение) произошло?
А что будет, если нарушится одновременность и плохой контакт?
Здесь не убедили.
В данной ситуации мы должны рассматривать идеальные условия для обеих случаев.
В этих условиях при параллельном соединении номинал АВ можно уменьшать в три раза, ток и мощность дуги также.
При последовательном выигрыша ни в коммутируем токе, ни в габаритах АВ не вижу.
Олега
Цитата(gomed12 @ 1.11.2008, 16:31) *
И в каких местах у АВ при последовании это разделение (уменьшение) произошло?
А что будет, если нарушится одновременность и плохой контакт?
Здесь не убедили.
В данной ситуации мы должны рассматривать идеальные условия для обеих случаев.
В этих условиях при параллельном соединении номинал АВ можно уменьшать в три раза, ток и мощность дуги также.
При последовательном выигрыша ни в коммутируем токе, ни в габаритах АВ не вижу.


Именно на двойном размыкании контактов работает серия АВВ S800. Благодаря этому механизму удалось получить для модульного АВ N - 36kA, а для S - 50kA. согласитесь неслабо для такой фитюлички.
Расстояние между контактами увеличивается ровно в 3 раза быстрее.
Про плохой контакт. А если "производитель АВ достаточно известный на рынке"?

gomed12
Цитата
Расстояние между контактами увеличивается ровно в 3 раза быстрее.

Вообще не понял, мы это о чем, о рядовых АВ или о специальных?
Слава
Цитата
Никакого резона в последовательном включении контактов не вижу
А вот я как раз вижу, это довольно часто используется и уже давно.
А вот паралелить - только если очень надо, это довольно непредсказуемо, но если надо пропустить ток больше тока автомата, то в принципе можно.
Олега
Цитата(gomed12 @ 1.11.2008, 18:32) *
Вообще не понял, мы это о чем, о рядовых АВ или о специальных?

Скорее о принципе. В S800 отпугивает цена. Но, зная принцип (в чем фокус), вполне можно использовать доступный по цене S200.
gomed12
Цитата(Олега @ 2.11.2008, 6:34) *
Скорее о принципе.

Скажу честно, ничего по теории по этому вопросу описалово нигде не нашел.
Единственное, для ВА 53, ВА55, дословно.
Не допускается эксплуатация выключателей:
- с полупроводниковыми расцепителями при параллельном соединении полюсов одного выключателя постоянного тока;
- трехполюсного исполнения с полупроводниковыми расцепителями, имеющими защиту от однофазного к.з. при последовательном соединении трех полюсов одного выключателя.
Олега
Так ить это полупроводниковые.
gomed12
Цитата(Олега @ 3.11.2008, 22:43) *
Так ить это полупроводниковые.

Только расцепители, со встроенными ТТ, а это имеет какое-то значение?
Кроме последовательного включения АВ постоянного тока на 440 В другой не встречал.
Если не трудно дайте ссылку, самому интересно.
Олега
Значение может и иметь, электроника как Восток дело тонкое.
Где подцепил с лету не скажу.
Думаю принцип на постоянном токе тот же. Прямогеометрический.
800-е сам не разбирал, инфа получена в офисе АББ.
gomed12
Цитата
электроника как Восток дело тонкое

П/п расцепители ограничены в применении в цепях с возможными эл. магнитными излучениями, которые могут влиять на рабату АВ.
Еще быстродействием и больше ничем.
Есть в ГОСТ 2933
Цитата
Испытание многополюсного аппарата при переменном токе допускается проводить однофазным током при последовательном соединении всех полюсов при условии, что можно пренебречь магнитным влиянием полюсов друг на друга.

Может этим руководствовали?
Для испытания АВ понятно ток по полюсам д/течь один и тот же, что не д/б правилом для рационального использования АВ в однофазной цепи.
Олега
Эл.магн расцепитель 3Р АВ состоит из 3-х отдельных катушек. Как устроен п/проводниковый не знаю, может связи какие общие, если один контроллер все пасет?

Но это уже прибамбасы. Дуга ( и напряжение) делится на три участка (понятно не идеально), время создания общего зазора в цепи, при котором гаснет дуга, сокращается втрое. Принцип понятен, а использование.. Хуже ведь не стало?
gomed12
Цитата
время создания общего зазора в цепи, при котором гаснет дуга, сокращается втрое.

По сравнению?
С однополюсным подключением?
Могу сказать. при запареллеливании мощность дуги уменьшается втрое.
В правильности последовательного соединения уверенности не прибавилось.
Еще, один раз нагрузка подводится на нижние клеммы, значит в паспорте на АВ д/б прописано такое разрешение.
Олега
Ну конечно по сравнению с однополюсным. Для уверенности можно нарисовать три контактика в ряд. Изначально замкнутых. Затем, имитируя размыкание, повернуть на одинаковый угол. По-моему все наглядно.Создаются три зазора. В каждом дуга, сопротивление которой определяется током КЗ и расстоянием. Никаких новых явлений, все как при параллельном и последовательном соединениях сопротивлений. В первом случае мощность дуги уменьшается благодаря разветвлению тока. Во втором - распределению дуги на три участка и соответственно распределению падения напряжения на этих участках. Понятно, дуга явление динамичное (при параллельном соед. тоже). Но глубже копать нет причины.
"Один раз..на нижние" - это не обязательно.
gomed12
Цитата
"Один раз..на нижние" - это не обязательно.

А как подключаете последовательно, ведь два способа подключения?
Олега
Вобще-то в этой теме вопрос нижнего подключения не затрагивался.
Уж коли рассматривать, то на нижние можно подключить и два раза, и три раза. Полюсов ведь три.
Кому нужно на верхние - пусть без оглядки так и делает. Приход сверху, далее снизу наверх, еще раз снизу наверх, выход вниз с последнего полюса. Кому нужно снизу - посмотрев в каталог, хоть все снизу, хоть вперемежку...
Олега
Просто поделюсь. Получил в офисе АВВ демо-автомат (в прозрачном корпусе) S801. Действительно двойное размыкание. И два отдельных дугогасителя. Изделие стоит на столе, радует глаз.
gomed12
Цитата
Действительно двойное размыкание.

Такие размыкания и кстати и замыкания использовались лет 25 назад на советских АВМ-4 (10,15,20), вспомогательные +главные, основное гашение на вспомогательных.
Конечно, по размерам с S801 не сравнить, те огромные вводно-распределительные для КТП.
Михайло
Если взять автоматы Сименс 3RV10, то можно столкнуться с проблемой: автомат предназначен для работы при симметричной трехфазной нагрузке!
Олега
Эта штука предназначена для защиты двигателей, трансформаторов и преобразователей, потому использовать следует строго по назначению. Устройства с дополнительными функциями (контроль симметрии) не рассматривали. Именно это свойство предполагает проблему. Разговор шел об обычных АВ.
Михайло
Есть исполнения автоматов 3RV1 для защиты установок (кажется 3RV10 подходят и 3RV17)
Олега
Цитата(Михайло @ 7.12.2008, 7:00) *
Есть исполнения автоматов 3RV1 для защиты установок (кажется 3RV10 подходят и 3RV17)

Для каких установок конкретно? Если 3-хфазных симметричных, то см. выше. А если для всяких, то что мешает?
3RV10 - предназначен для защиты электродвигателей (с защ от выпадений ф.,перекосов)
3RV11 - предназначен для защиты электродвигателей (с функц.реле перегрузки, т.е сам не выключается)
3RV14 и 16 - предназначен для защиты трансформаторов
3RV17 - "могут использоваться на линиях для групповой защиты согласно UL/CSA и для защиты недвигательных нагрузок, например, трансформаторов или обогревателей." Симметричных? Думается да.

В крайности, уж если захочется применить автомат для симметр.нагрузки, то нужно подключить все полюса и перекоса не будет. С релюшкой (контактором) можно и 3RV11. Но это для гурманов. Нам бы чего попроще и подешевле.
Михайло
В английской документации на однофазные трансформаторы производства Сименс приводится список трехфазных автоматов 3RV для защиты двигателей. При этом написано только одно короткое предложение типа "for serial connection of poles". Я по началу не придал этому замечанию внимания, но потом когда увидел, что автоматы работают при симметричной нагрузке, стал соединять полюса последовательно. (Я проектант.)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.