Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схемы цепей управления двигателей.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Rahmaninoff
На схеме два способа включения: в первом защитная цепь включена в цепь катушки пускателя со стороны фазы, во втором со стороны нейтрали.
К1* и К2* - внешние реле, включающие двигатели.
Можно использовать второй способ включения с точки зрения безопасности.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
gomed12
Цитата(Rahmaninoff @ 6.10.2008, 10:38) *
Можно использовать второй способ включения с точки зрения безопасности.

1. Для безопасного ремонта цепей управления рвется фазный провод.
2. АВ д/стоять до контакта К1.
Rahmaninoff
gomed12, а где это написано? (ПУЭ, ГОСТ)
gomed12
ПОТ Р М-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ
При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке вы-полнены следующие технические мероприятия:
произведены необходимые отключения и приняты меры , препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
3.1. Отключения
3.1.1. При подготовке рабочего места должны быть отключены:
токоведущие части, на которых будут производиться работы;
Rahmaninoff
Цитата(gomed12 @ 6.10.2008, 9:59) *
1. Для безопасного ремонта цепей управления рвется фазный провод.


А если чепи управления включены через трансформатор, вторичиные обмотки которого не соединены с N и PE?
gomed12
Цитата
чепи управления включены через трансформатор

Обычно АВ по первичке рвет фазу, если по вторичке 2-х полюсный АВ.
Вообще, при системах заземления TN-S, TNC-S, TT приведенные схемы правильны, если разрываются одновременно фаза и ноль цепей управления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.