Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вакуумник какого производителя выбрать?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


сергей_абрамов
icon_sad.gif Суть вопроса. Собираем для заказчика шкафы управления. Просит установить вакумники производства г.Саратов. на 160 А. , поставщик предлагает по цене 22000 рублей. Другой поставщик предлагает нам чебоксарские за 12 000. Пытали заказчика, давай поставим те которые подешевле, отказывается, мол эти у нас работали, без проблем, на фига нам эти которые дешевле.
Кому приходилось использовать в работе вакуумники вышеуказанных производителей , какие нарекания? напишите.
Спасибо.
Uran
Посмотрите здесь, может полезную инфу найдете : http://www.elec.ru/forum/forum3/thread927/
сергей_абрамов
Цитата(Uran @ 3.10.2008, 19:33) *
Посмотрите здесь, может полезную инфу найдете : http://www.elec.ru/forum/forum3/thread927/

Спасибо за ссылку. Посмотрел, почитал. Нарисовались во вакуумникам похоже все производители, поругали чужую продукцию , похвалили свою. Честно говоря так и не понял чей лучше icon_sad.gif Один из форумян дописался до того , что выдал следующий текст" в камерах начинает не хватать вакуума, контакты начинают греться" icon_smile.gif
Спасибо. Удачи.
ДЭМовец
На котельной установлены 6 вакуумных контакторов ОАО "ЧЭАЗ" г. Чебоксары на 630 амп. два уже меняли. Один из за разгерметизации вакуумного стакана, второй из за залипания силовых контактов.

ИМХО, нет ничего лучше чем простые контакторы с дугогасительными камерами.
Гость
помотрите выключатели ВВ/TEL (тавридаэлектрик), довольно надежные. В нашей организации эксплатируются давно, еще ни один не вышел из строя за длительный срок работы...
Гость
А на мой взгляд достаточно надежный и недорогой выключатель ВБТЭ-М-10-20. Описание можете взглянуть здесь http://city-energi.ru/viklabout/10-vyklyuc...ye-m-10-20.html У нас в сетях очень широко используется. ВВ/TEL же в свою очередь практичкски неремонтопригодны
prude
ВВ/TEL однозначно
шнайдер хотим попробывать
анкон
Цитата(ДЭМовец @ 2.4.2009, 8:55) *
нет ничего лучше чем простые контакторы с дугогасительными камерами.

Очень сильно удивлен. В своё время, в Сургуте, застал их в эксплуатации. Мы заказывали отдельно ваккумные камеры и сами переделывали контакторы, чтобы избавится от этого счастья.

Цитата(Гость @ 26.9.2009, 16:03) *
помотрите выключатели ВВ/TEL (тавридаэлектрик), довольно надежные. В нашей организации эксплатируются давно, еще ни один не вышел из строя за длительный срок работы...

Цитата(Гость @ 2.1.2010, 23:11) *
ВВ/TEL же в свою очередь практичкски неремонтопригодны

ВВ/ТЕL может и неремонтнопригодны, но и необходимость в их ремонте не возникает. За много лет эксплуатации ремонтировали только один раз. Меняли геркон в приводе. Сами контакторы с механикой привода на мой взгляд безупречны.
andrey357
Современные вакуумники достаточно надежны. Если е будедте коротить - то разница только в цене.
Мы выбираем по принципу - то с чем работали, что ближе знакомо. Например, если есть уже ВВтел - ставим его.
За последние лет 5-7, все что знаю из ремонта выключателей - это кошка попала на шины РУ-10кВ и плавно стекла на верхние контаткты выключателя.
Uran
QUOTE (сергей_абрамов @ 3.10.2008, 22:11) *
icon_sad.gif Суть вопроса. Собираем для заказчика шкафы управления. Просит установить вакумники производства г.Саратов. на 160 А. , поставщик предлагает по цене 22000 рублей. Другой поставщик предлагает нам чебоксарские за 12 000. Пытали заказчика, давай поставим те которые подешевле, отказывается, мол эти у нас работали, без проблем, на фига нам эти которые дешевле.
Кому приходилось использовать в работе вакуумники вышеуказанных производителей , какие нарекания? напишите.
Спасибо.


ВВ/ТЕL -однозначно, дешево и сердито, вся россия ставит в распредсетях.
Для средних и крупных ТЭЦ не годится, на мелких возможно.
Видел его аналог ВР1 на ТЭЦ в качестве ретрофита вместо ВКЭ-10.
Эл-Х
А Минусинские кто пользовал? Как они по качеству?