lamobot
Привет всем.
При включении обогревателя на полную мощь 2200в-2500в + стиралки, вырубает автоматические пробки в квартире (16а)
Если заменить эти авто-пробки на автоматы будут ли они отключаться или всё будет ХАРАШО? Проводка медь 2.5
Спасибо.... icon_surprised.gif
Rahmaninoff
Можно попробовать поставить автомат на 25А. Для меди грубо можно считать 10А на квадрат. В сумме получишь 25*220=5,5кВт. Но у тебя скорее всего еще работает освещение, телек, комп. icon_biggrin.gif и др. их тоже учитывай. Если автомат на 25А будет выбивать то лучше одновременно не включать, а то придеться менять проводку. icon_biggrin.gif .
Олега
"всё будет ХАРАШО?"
Не совсем. Для конкретного ответа нужно знать подробнее на сколько групп разделена проводка. Но 25А однозначно на проводку 2,5 не ставьте. Долговременная нагрузка для этого провода 22А. Без учета способа прокладки. Автомат гарантировано начнет соображать с тока в 1,45Iн, т.е 36А, и то не сразу.
Victor195002
Добрый вечер.

Кроме всего прочего не забывайте про допустимый ток через стандартные розетки - 16 А.
savelij®
А может поступить попроще? На начальный момент стирки, когда происходит закачка холодной воды и её нагрев (не более 30 мин.) просто отключить обогреватель. icon_smile.gif
lamobot
Спасибо всем за ответы.
To savelij можно конечно, но просто ещё в квартире обычно работают 2 а то и 3 телевизора, свет, не редко включено 2 компа =)
Плюс иногда подрубается пылесос, чайник ещё, или жарит утюг icon_eek.gif который тоже не маломощный... забыл про холодильник))
Всего на щитке 4 пробки - одна на 1ю комнату, другая на 2ю, и ещё две держат всё остальное(прихожая+ванна+сортир+кухня).
Всё же с автоматами должно получше держать?! Вообще разница какая между автоматом-пробкой и автоматом-выключателем?
savelij®
Цитата
Вообще разница какая между автоматом-пробкой и автоматом-выключателем?
По большому счёту, только внешним видом... icon_smile.gif Оба устройства служат для защиты электропроводки от перегрузки и КЗ, а также для нечастых отключений потребителей. С тем же "успехом" и результатом, следуя рекомендациям о замене пробок на АВ 25А, можете установить пробки-автоматы на 25А.
Ну а коль так много потребителей работает одновременно, есть смысл задуматься о модернизации щитка с учётом выделенной мощности на квартиру.
lamobot
Проясните пожалуйста,в чём заключается суть модернизации щитка, что с ним делают?
Ещё вопрос - если в квартире стоят 4 пробки/автоматы по 16а или 25а, то какой автомат должен стоять в подъезде на квартиру?