Lucifer
СУть проблемы такова: Заказчику для получения ТУ надо выдать укрупненный расчет на объект (тубдиспансер реконструируемый в поликлинику)... На СП 31 посылать не надо, ибо там объектов мед. учреждений нет... можно конечно примерно прикинуть, но блин время - деньги, а заниматься мартышкиным трудом - не хочется, может кто сталкивался с медиками... подскажите, где глянуть (мне еще и обосновать надо, поэтомо слова ну, примерно и т.д. не рассматриваются). Заранее спасибо за дельные советы и предложения...
Misha_M
Вам надо сначала к ГИПу обратиться по вопросу: какое будет отопление, водоподогрев и вентиляция (электрическое или нет) и если электрическое, то к вентиляционщику.
Потом к технологу по поводу оборудования, оно существенно отличается и лучше не гадать.
Смотрим количество кабинетов и врачей, получаем приблизительную нагрузку для ПК.
Останутся только лифты розеточная(бытовая) сеть и освещение. их приблизительно подсчитать по площади несложно.
в конце накинте 5-10 киловат и получити достаточно точную цифру.
Олега
Не спешите, делайте все по-порядку. Перетопчутся чуток
Я тоже начинаю с переченя оборудования (разница бывает большой). За это время разведите и посчитайте освещение. Медработники затребуют новое ТУ. Пока получают, проектик доделаете и ТУ подошьете.

Укрупненных для ЛПУ не встречал. Только что сдал ПК 3300м2 (с подвалом) - 210кВА. Упакована солидно, бывшая заводская.
Lucifer
Это все понятно. ГИП уже "крутится". ОВ и ВК сами репу чешут, ибо им надо тоже самое (точки врезки, температурные графики и т.д.), и ТУ всем одновременно. Вроде грят ТХ БУДЕТ, вот только когда - нипанятна (с) Спилберх...
Пришлось поднимать свой "архив"... была у мну года 2 назад частная клиника для наркоманов (актуально сечас). отталкиваясь оттуда + применив правило трех "П" (палец, пол, потолок) и интуицию запросил 400кВА (320кВт расчетной мощности), дмаю хватит, если нет, будем "внедрять энергосберегающие технологии" icon_lol.gif и экономить на лампах.
Спасибо за ответы, я уж думал, что-то упустил про мед. учреждения...