А может кто нибудьт подскажет незамысловатую формулу расчета освещения, чтобы за пару секунд и готово!!!!И нормативы аварийного освещения от основного в процентном соотноении!!!СПАСИБО!"
электроник1
28.9.2008, 14:12
лучше скачай дистрибутив программы Диалюкс www.dial.de. Нормативы- непонятно, для какого помещения, объекта. Для всего они разные. Проще с этой прогой, чем считать на бумаге. имхо. Мне на бумаге проще посчитать ток КЗ, чем считать его прогой, да и прог толковых сейчас особо и нет. Разница на бумаге и прогой- очень большая- много более 1 кА.
Техническое помещение. Если в нем рабочее освещение заплонированно 20 светильников то сколько из них должны быть арарийными???
электроник1
28.9.2008, 15:27
что за объект? что за техническое помещение?
Объект общественного назначения, сервисное здание кароче кухонные помещения хранилеще лыж и всякая такая туфта. Если при рабочем освещении на поверхности рабочего места должно быть 300-350 лк. То при аварийном сколько????
электроник1
28.9.2008, 15:36
я так думаю, что аварийному там вообще быть не обязательно. а насчёт нормы- то 30 Люкс всего-то.
Для уточнения, может пригодится:
СНиП23-05-95 п.7.75 или МСН 2.04-05-95 пункт также п.7.5 Возможно они устарели.
Аварийное осв. делится на - 1)-освещение безопасности и 2)-эвакуационное освещение.
По 1) - 5%от рабочего не менее 2лк в помещении и 1лк. на территории. Но не более 30лк. или нужно обоснование.
По 2) - 0,5лк. в помещении, 0,2лк. на территории.
Если документы устарели, пожалуйста сообщите на форум.
С уважением ко всем!
Зайди в Онлайн-ЭЛЕКТРИК, нажми пару кнопок и ответ готов!
http://www.online-electric.ru/svet/svet.php
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.