Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформатор для питания цепей управления.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Rahmaninoff
Для питания цепей управления исп. трансформатор 380/110. Нужно ли один из выводов вторичной обмотки соединять с N-проводом? Спасибо.
yur
нужно соединять.
с землей.
только один icon_wink.gif
Взводатор
Если фазное напряжение - 380В (линейное - 660), то да.
Если фазное - 220В, то нет - трансформатор включается между двумя фазными проводниками. Между нулем и любым фазным проводом в этом случае Вы просто не найдете нужного напряжения.
ВВ
Цитата(Взводатор @ 26.9.2008, 9:24) *
Если фазное напряжение …

А при чем здесь «фазное напряжение»? Автор четко пишет: «…трансформатор 380/110. Нужно ли один из выводов вторичной обмотки…». Где-то, году в 90, точно не помню, было изменение в каком-то станкостроительном ГОСТе, в соответствии с которым один из выводов вторичной обмотки требовалось заземлять. До этого не заземляли. К сожалению, № ГОСТа не помню, как не знаю, действует ли этот ГОСТ сегодня. Если кто-то напомнит, спасибо.
Rahmaninoff
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В каком нормативном документе можно найти нужноли ставить эту перемычку или что ее можно не ставить?
Victor195002
Добрый вечер.
Посмотрите ПУЭ п. 1.7.85. "Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей."
Rahmaninoff
Спасибо всем кто отвечал.
Еще вопрос в тему: как правильно выбрать защиту трансформатора - как подбираются автоматы для первичной и вторичной обмотки (см. схему). Какой категории (C или D) должны быть автоматы?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.