Цитата(Гость_Саша_* @ 21.9.2008, 11:46)

... алюминий – 1,5 мм.
1. С 16а – на освещение
2. С 16а – на розетки
3. С 32а – общий.
Купил три масляных обогревателя по 2200 Вт каждый (ориентировался по таблице – 120 Вт на 1м2). Включил все три обогревателя – отключился автомат на розетки. При повторном включении отключился ещё и общий автомат. Значит для 6600 Вт и 32а мало? ...
1. С 16а – на освещение – оставить на месте
2. С 16а – на розетки – заменить на С 40а
3. С 32а – общий – заменить на С 63а
Вопрос: можно ли так поступить? Не расплавится ли проводка? Или следует провести три отдельных розетки? Поменять автомат на тип D? Может быть, есть другое решение?
6600 Вт - это 30 А. Автомата 16 А на розетки явно мало (я понял, что один автомат на все розетки.) Вводной 32 А - т.е. запаса по току практически нет (включить пару лампочек, теле, комп - и все вырубится.) Поменять автоматы на больший номинал чревато. Возможен вариант, что и про к.з. вводной 63 А не отключится и Ваши 1,5 квадрата поплавятся. Кстати, Вы не сказали в каком секторе живете - в частном или в многоэтажке; а уровень напряжения в сети?
Алюминий 1,5 квадрата - это совсем не дело при таких мощностях. Вобщем, кругом засада

Выходить из такой ситуации тяжко...
Как вариант (если не менять проводку) - отдельные автоматы от ввода (провод - медь) на обогреватели (я бы проложил в кабельных лотках, аккуратно возле плинтуса) (автоматы - на номинал.)
А ввод в Ваше жилище каким проводом выполнен?