Здравствуйте! У меня в квартире проводка – алюминий – 1,5 мм. В щитке установлены три автомата «Ресанта»:
1. С 16а – на освещение
2. С 16а – на розетки
3. С 32а – общий.
Купил три масляных обогревателя по 2200 Вт каждый (ориентировался по таблице – 120 Вт на 1м2). Включил все три обогревателя – отключился автомат на розетки. При повторном включении отключился ещё и общий автомат. Значит для 6600 Вт и 32а мало? Решил сделать следующее:
1. С 16а – на освещение – оставить на месте
2. С 16а – на розетки – заменить на С 40а
3. С 32а – общий – заменить на С 63а
Вопрос: можно ли так поступить? Не расплавится ли проводка? Или следует провести три отдельных розетки? Поменять автомат на тип D? Может быть, есть другое решение?
mic61
Цитата(Гость_Саша_* @ 21.9.2008, 11:46) *
... алюминий – 1,5 мм.
1. С 16а – на освещение
2. С 16а – на розетки
3. С 32а – общий.
Купил три масляных обогревателя по 2200 Вт каждый (ориентировался по таблице – 120 Вт на 1м2). Включил все три обогревателя – отключился автомат на розетки. При повторном включении отключился ещё и общий автомат. Значит для 6600 Вт и 32а мало? ...
1. С 16а – на освещение – оставить на месте
2. С 16а – на розетки – заменить на С 40а
3. С 32а – общий – заменить на С 63а
Вопрос: можно ли так поступить? Не расплавится ли проводка? Или следует провести три отдельных розетки? Поменять автомат на тип D? Может быть, есть другое решение?

6600 Вт - это 30 А. Автомата 16 А на розетки явно мало (я понял, что один автомат на все розетки.) Вводной 32 А - т.е. запаса по току практически нет (включить пару лампочек, теле, комп - и все вырубится.) Поменять автоматы на больший номинал чревато. Возможен вариант, что и про к.з. вводной 63 А не отключится и Ваши 1,5 квадрата поплавятся. Кстати, Вы не сказали в каком секторе живете - в частном или в многоэтажке; а уровень напряжения в сети?
Алюминий 1,5 квадрата - это совсем не дело при таких мощностях. Вобщем, кругом засада icon_smile.gif icon_sad.gif
Выходить из такой ситуации тяжко...
Как вариант (если не менять проводку) - отдельные автоматы от ввода (провод - медь) на обогреватели (я бы проложил в кабельных лотках, аккуратно возле плинтуса) (автоматы - на номинал.)
А ввод в Ваше жилище каким проводом выполнен?


электроник1
если увеличишь уставки автоматов- то, скорее всего- сгорит проводка. Кстати- насколько я знаю, алюминия сечением 1,5 мм2 не бывает. Может- 2,5?
На мой взгляд- единственное решение- замена проводки на 100% и её разбивка по группам, т.е. чтобы не через 1 автомат все розетки питались.
ScorpionXXX
Цитата(электроник1 @ 21.9.2008, 16:36) *
если увеличишь уставки автоматов- то, скорее всего- сгорит проводка. Кстати- насколько я знаю, алюминия сечением 1,5 мм2 не бывает. Может- 2,5?

По-моему раньше были.
Короче что бы запитать твои обогреватели тебе надо автомат на 32а и медь 2.5. Попробуй от главного автомата пустить новый кабель 2.5 по меди ВВГ или ПВС, но не включай все обогреватели сразу, максимум 2, думаю от этого автомат не вышибет.
Гость_Саша_*
P.S Жилой 9-ти этажный дом.
Цитата(ScorpionXXX @ 21.9.2008, 23:56) *
Короче что бы запитать твои обогреватели тебе надо автомат на 32а и медь 2.5. Попробуй от главного автомата пустить новый кабель 2.5 по меди ВВГ или ПВС, но не включай все обогреватели сразу, максимум 2, думаю от этого автомат не вышибет.

А как решить вопрос, чтобы можно было включать все три обогревателя одновременно (каждый в отдельной комнате)? Можно поставить доп. автомат, от него протянуть кабель на три розетки? Что бы могли работать именно все три одновременно, какой кабель следует купить? На сколько ампер должен быть автомат (и от которого потяну кабель и общий)? Для полной безопасности.
шалун
Попробуйте сначала подумать о возможных последствиях ваших экспериментов с такими мощными печками в многоквартирном доме. Не зря вас спросили о сечении кабеля на входе в квартиру. Вы переживаете о СВОЕЙ ПРОВОДКЕ, а под угрозой и ОБЩАЯ. Печки потребляют 30 ампер, да плюс в се остальное у вас может запросто "кушать" 10-15а, когда вся семья в сборе. рискуете остаться зимой совсем без энергии и соседям "подарок" преподнести.