Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: емкостной ток замыкания на землю
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость
Здравтвуйте. У меня по расчетам емкостной ток замыкания на землю в сети 10 кВ получился 400 с лишним ампер. Возникли сомнения в правильности расчета. Считал как Iсум=(Uном*Lсум)/350 для воздушных сетей, хотя там кабели но они проложены по воздуху. суммарная длина- считал длину всех кабелей отходящих от РП. подскажите правильно ли или где ошибка. а также неплохо было бы узнать реальную величину емкостного тока в сети 10 кВ с компенсацией и без, по результатам замера. Спасибо
*_Garik_*
У нас в РЕСе емкосные токи для кабеля проложеного в земле 6 кВ от 7,4А до 8,6А, для ПЛ-10кВ в районе от 9,5 до 12А. Сети без компенсации
Игоррр
400 А многовато. Я не проектировщик, но мне кажется, что кабель проложеный по воздуху не перестаёт быть кабелем.
Гость_zorg
Цитата(*_Garik_* @ 14.9.2008, 19:57) *
У нас в РЕСе емкосные токи для кабеля проложеного в земле 6 кВ от 7,4А до 8,6А, для ПЛ-10кВ в районе от 9,5 до 12А. Сети без компенсации

7,4-8,6А для кабеля я так понял для одного? а какая длина? для кабеля Iсум=U*L/10, совпададет ли?

Цитата(Игоррр @ 14.9.2008, 20:07) *
400 А многовато. Я не проектировщик, но мне кажется, что кабель проложеный по воздуху не перестаёт быть кабелем.

незнаю. мне кажется что емкость к земле не зависит от изоляции и кабель протянутый по воздуху считается как ВЛ. тем более что если считать как для кабеля получается вообще за 1000 А
Ринат К
Около 10 лет назад мы измеряли ток 1фазного замыкания на землю в нашей сети 6кВ, сети очень разветвленные, в основном кабели в земле и на эстакадах, значение - 70Ампер
gomed12
Сечение жил кабеля мм2-------------------- Удельное значение емкостного тока Iс, А/км
при напряжении сети
------------------------------------------------------6 кВ______________10 кВ
16________________________________ 0,40-------------------- 0,55
25________________________________ 0,50-------------------- 0,65
35________________________________ 0,58---------------------0,72
50________________________________ 0,68---------------------0,80
70________________________________ 0,80---------------------0,92
95________________________________ 0,90---------------------1,04
120_______________________________ 1,00---------------------1,16
150_______________________________ 1,18---------------------1,30
185_______________________________ 1,25---------------------1,47
240_______________________________ 1,45---------------------1,70

По-моему, где-то ошибочка в расчетах, связанные с единицами измерения, ведь при суммарном токе в 400 А, протяженность кабельных линий составит в районе 400 км, а это очень разветвленные сети.
Гость
Цитата(gomed12 @ 16.9.2008, 8:43) *
По-моему, где-то ошибочка в расчетах, связанные с единицами измерения, ведь при суммарном токе в 400 А, протяженность кабельных линий составит в районе 400 км, а это очень разветвленные сети.

точно. ошибься в длине, метры в км не перевел. спасибо всем
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.